账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6912|回复: 6

[问题探讨] 车库的诱导风机能不能归到照明负荷?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-19 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下大底盘车库,每个防火分区有大约60台120w诱导风机,能不能将诱导风机带到照明配电箱去?每分区设置了两个照明配电箱(考虑到路径太长),诱导风机电源能不能从就近的照明配电箱引?有无更好的做法?
发表于 2015-4-19 21:06:42 | 显示全部楼层
不能,照明只能用照明
发表于 2015-4-20 08:38:29 | 显示全部楼层
120w诱导风机,问问暖通是三相还是单相
     
发表于 2018-3-31 09:32:05 | 显示全部楼层
单独做配电箱,与排风机配电箱放一起!
     
发表于 2018-3-31 13:36:03 | 显示全部楼层
不建议做成照明负荷,无论它们是单相还是三相。

诱导风机应与车库排风机连锁启停,所以我都是放在排风机的配电箱中,断路器带接触器,与排风机联动。
     
发表于 2018-4-1 11:10:16 | 显示全部楼层
1、不应执着于照明动力分开的原则。这原则出现了N年了。这是因为动力负荷可能会有冲击,对照明产生闪变,但这只是针对大动力负荷、并可以通过计算来确认是校验合格(楼主的情况连计算都不用了)。另一个原因以前动力和照明是不同计费单价的,而且以前经常缺电,这时就要求停动力保照明,现在跟本不用考虑这情况了。
2、这类小风机、风机盘管等,是否要照明分开回路,更重要的是看查修和管理。象楼主的情况,单风机容量虽小,但作为一个整体系统,服务整个车库,采用集中供电是合理的,这对检修和管理都方便。但如果同样的风机,是分散在各个房间各自服务本区域的,这时把这些风机直接接入各自房间的照明回路是合理的。

点评

赞成。不必强求,分开行,不分开也没错  发表于 2018-4-2 10:06
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则