账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10219|回复: 16

[求助] 地下室的天然气锅炉间

[复制链接]
发表于 2015-4-13 09:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室的天然气锅炉间,为保证可靠,灯具使用的防爆(有争论)。火灾报警控制探头是否还要用防爆的,谢谢
     
发表于 2015-4-13 09:40:41 | 显示全部楼层
同问?不过是附在公建旁的,灯具是否也要防爆?
     
发表于 2015-4-13 10:11:37 | 显示全部楼层
肯定都需要
     
发表于 2015-4-13 10:14:04 | 显示全部楼层
防爆电器产品花不了几个钱,地下一律选用防爆产品。
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:22:00 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-4-13 10:14
防爆电器产品花不了几个钱,地下一律选用防爆产品。

我的意思是:火灾探头24V,应该安全吧?
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:23:22 | 显示全部楼层
火灾报警电源线24V,那信号线那?我锅炉间可以只进信号线呀
     
发表于 2015-4-13 10:35:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 10:23
火灾报警电源线24V,那信号线那?我锅炉间可以只进信号线呀

选用防爆可燃气体探测器
     
发表于 2015-4-16 15:05:00 | 显示全部楼层
看24V能否引起火花了。。。这个不清楚
     
发表于 2015-4-17 09:19:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-13 10:22
我的意思是:火灾探头24V,应该安全吧?

探头也有防爆型的。我在储油间的烟感没有选防爆型的,给审图中心提了意见。
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:23:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-17 09:19
探头也有防爆型的。我在储油间的烟感没有选防爆型的,给审图中心提了意见。

防爆也有一种叫本质安全型的,就是电火花不能引起爆炸,电压低,所以不知24V是否在内
     
发表于 2015-4-17 09:27:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-17 09:19
探头也有防爆型的。我在储油间的烟感没有选防爆型的,给审图中心提了意见。

fitman 你不问问:审图中心提意见的依据何在?
     
发表于 2015-4-17 09:50:58 | 显示全部楼层
锅炉间有明火存在么?有的话,就可以不用防爆产品
     
发表于 2015-4-17 09:54:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-17 09:27
fitman 你不问问:审图中心提意见的依据何在?

按爆规,不知储油间是否划在2区。对于爆炸危险场所不好把握,还是听有审图人员说的为好。电子产品要做Ge级防爆型还是容易的。
现在习惯是换气电机是防爆的(暖通选的),灯具、探测器是防爆的,控制开关在外面。审图轻松过{:1_282:}
     
发表于 2015-4-17 10:02:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-17 09:54
按爆规,不知储油间是否划在2区。对于爆炸危险场所不好把握,还是听有审图人员说的为好。电子产品要做Ge ...

哦!

现在的设计,是为了“审图轻松过”。{:shocked:}
     
发表于 2015-4-17 10:15:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-17 10:02
哦!

现在的设计,是为了“审图轻松过”。

哎,在论坛上,大家没有利益关系,当然可以交流讨论。但如果尺总是我当地的,我只好抱你的大腿了{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则