账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5314|回复: 9

[问题探讨] 消防负荷采用BTT电缆后如何施工呢?

[复制链接]
发表于 2015-4-8 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层公建,楼层应急照明,防火卷帘,用电以前都是用的普通耐火电缆“T“接到每层的,
依据新的防火规范,改用BTT电缆后如何施工呢?
发表于 2015-4-8 10:10:45 | 显示全部楼层
新的建规一定要用矿物绝缘电缆吗?
发表于 2015-4-8 10:15:05 | 显示全部楼层
即使用,出电缆井后能否不用

点评

消防干线  发表于 2015-4-8 15:08
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:07:03 | 显示全部楼层
看10.1.10条3款,消防基本都要上BTT电缆
     
发表于 2015-4-10 15:08:17 | 显示全部楼层
干线都用为何很多都只送到ATS,而非设备端。这样有用有意义嘛?一个ATS带一个分区的几个消防区域风机
发表于 2015-4-10 15:44:44 | 显示全部楼层
干线穿越不同的防火分区,故障后影响面大
     
发表于 2015-4-10 15:54:49 | 显示全部楼层
我觉得NG-A可以用
     
发表于 2015-4-11 22:18:19 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-4-10 15:54
我觉得NG-A可以用

NG-A 现在有规范依据么?
另外,规范规定只能矿物电缆。
     
发表于 2015-4-14 15:00:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-11 22:18
NG-A 现在有规范依据么?
另外,规范规定只能矿物电缆。

新建规规定可以用“矿物绝缘类”电缆,NG-A属于“矿物绝缘类”电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则