账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5911|回复: 9

[求助] 水泵房使用灯具

[复制链接]
发表于 2015-4-3 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵房使用普通灯具行吗?看了照明标准,只是特别潮湿场所设置,别的也没有规范规定了吧?哪位大侠提供一下。。。我这一套图,采用的普通灯,想反对,没有合适的规范
     
发表于 2015-4-3 15:36:10 | 显示全部楼层
到过几个水泵房看过,湿度与地下室差不多。有规范定义吗?以前看过其他规范的对潮湿环境的定义是长期湿度95%以上,水泵房没有那么高吧?
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:50:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-3 15:36
到过几个水泵房看过,湿度与地下室差不多。有规范定义吗?以前看过其他规范的对潮湿环境的定义是长期湿度95 ...

帮查查,有没有规范规定要用防潮灯具
     
发表于 2015-4-3 16:39:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 15:50
帮查查,有没有规范规定要用防潮灯具

我是没有用防潮灯具,审图没问题,而且水泵房也我用烟感的,也没有说是潮湿场所不能用。其实对比厨房,水泵房算很干燥了。而厨房灯具也没有防潮要求。
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:47:24 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-3 16:39
我是没有用防潮灯具,审图没问题,而且水泵房也我用烟感的,也没有说是潮湿场所不能用。其实对比厨房,水 ...

厨房灯具有要求,住宅电气规范里
     
发表于 2015-4-3 16:48:02 | 显示全部楼层
参照新版给排水规范对电控柜的要求
柜子要IP55

灯嘛,IP54吧
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:11:09 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-4-3 16:48
参照新版给排水规范对电控柜的要求
柜子要IP55

关键是规范呀,那一条要求的。类比咋说服
     
发表于 2015-4-7 09:29:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 16:47
厨房灯具有要求,住宅电气规范里

住宅电气规范是对卫生间提要求,厨房没有要求。而且规范对防潮这个术语没有标准定义,很难执行。
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:45:44 | 显示全部楼层
住宅设计规范上要求厨房、卫生间插座都是防水型
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:58:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-7 09:29
住宅电气规范是对卫生间提要求,厨房没有要求。而且规范对防潮这个术语没有标准定义,很难执行。

是呀,就是检查别人图纸中未用防潮灯具,又没有很充足理由反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则