账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4839|回复: 4

[求助] 叠拼别墅的电梯配电

[复制链接]
     
发表于 2015-4-2 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
共4层高的别墅,一二层有两户(不带电梯),三四层两户各有一部电梯,请教别墅电梯是按单相配电吗?功率按多大呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-4-2 15:44:00 | 显示全部楼层
三相,按2.5kW考虑
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:58:38 | 显示全部楼层

能否给个出处{:smile:}
     
发表于 2015-4-2 16:45:35 | 显示全部楼层
你这种情况根据家用电梯规范去做,不同公众使用的电梯。
你有空去度一下《家用电梯制造与安装规范》GB/T21739-2008。
发表于 2015-4-2 17:27:20 | 显示全部楼层
要看电梯载重及速度,真的要推断的话,考虑少于1m/s 及少于750kg,建议不少于7kW 三相。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则