[求助] 对08D800-4 楼梯间照明控制接线图的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2015-4-1 17:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-4-1 21:02 编辑

对08D800-4 楼梯间照明控制接线图的疑惑

楼梯间照明控制接线图.jpg

如上图所示,采用“节能定时开关接线图_(a)每层均可控,消防自动点亮”没问题;
采用“双控开关接线图_每层仅能控制本层楼梯灯",消防时自动点亮也没问题,但却不适用于高层住宅建筑的疏散楼梯间。

将“节能定时开关接线图_(a)每层均可控,消防自动点亮”的做法移植进“双控开关接线图双控开关改用节能定时开关即可)_每层仅能控制本层楼梯灯”——
平时单灯控制(有利于节能),消防则此配电回路的楼梯灯全亮。

问题是 08D800-4“楼梯间照明控制接线图” 中有“注 3:楼梯灯设在休息(平)台时要能在楼上楼下控制”的控制要求。

请问:
1、有这个必要吗?{:dizzy:}
2、如何贯彻实施这个“注 3”?难不成楼上楼下分设节能定时开关?{:lol:}
老诚版主有何良策?

PS
采用“双控开关接线图_每层仅能控制本层楼梯灯"时,因为采用了双控开关实现消防时自动点亮,如此,此控制方式似乎无法满足“注 3:楼梯灯设在休息(平)台时要能在楼上楼下控制”的要求。
老诚版主,是否?


     
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:04:46 | 显示全部楼层
估计老诚版主不会答应:消防应急(疏散)照明或(自带蓄电池,AC 220V 配电)“断电点亮”,或(集中蓄电池,SELV 配电)“接电点亮”,别无他法。{:sweat:}
     
发表于 2015-4-1 20:58:44 | 显示全部楼层
在“消防时自动点亮”的要求前提下
若要贯彻实施"注 3"则有:
1):楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关(不推荐)
2):采用双控+中途开关

点评

消防时自动接电点亮为前提——采用“双控+中途开关”,有点难。  发表于 2015-4-2 08:01
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:06:30 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-4-1 20:58
在“消防时自动点亮”的要求前提下
若要贯彻实施"注 3"则有:
1):楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关( ...

若要贯彻实施"注 3"则有:
1):楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关(不推荐)——俺正有此意。甚好甚好!
2):采用双控+中途开关——如此虽能楼上楼下双控,但缺陷明显——消防应急(疏散)照明的消防自动点亮玩完,无法实现了。{:mad:}

点评

采用双控+中途开关就是解决双控且消防自动点亮  发表于 2015-4-1 22:44
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:08:27 | 显示全部楼层
并且,“双控+中途(间)开关”方式不得用于高层住宅建筑的疏散楼梯间,否则违规。

点评

高层住宅:“楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关”  发表于 2015-4-1 22:46
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:38:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-1 21:06
若要贯彻实施"注 3"则有:
1):楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关(不推荐)——俺正有此意。甚好甚好 ...
尺短寸长 发表于 2015-4-1 21:06
采用双控+中途开关——如此虽能楼上楼下双控,但缺陷明显——消防应急(疏散)照明的消防自动点亮玩完,无法实现了。{:mad:}

纯属想象——{:lol:}
老诚版主横刀立马:不懂不要乱讲!{:huffy:}
1、消防应急灯具自带蓄电池;
2、建筑工程允许采用“双控+中途(间)开关”完成楼上、楼下、应急灯附近控制为前提;
3、“断电点亮”——消防自动点亮。
     
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:48:11 | 显示全部楼层
gdx8785 高层住宅:“楼上楼下分设带消防节点的节能定时开关”  发表于 1 小时前

1#楼已经有了——
尺短寸长
……
请问:
1、有这个必要吗?{:dizzy:}
2、如何贯彻实施这个“注 3”?难不成楼上楼下分设节能定时开关?{:lol:}
老诚版主有何良策?

gdx8785 采用双控+中途开关就是解决双控且消防自动点亮  发表于 半小时前


尺短寸长
消防自动点亮(断电点亮)自带蓄电池型消防应急灯没问题;
消防自动点亮(接电点亮)无法实现。{:mad:}


     
 楼主| 发表于 2015-4-2 00:20:00 | 显示全部楼层
采用双控+中途(间)开关(取消“中间开关”就是双控,否则多点控)就是解决双控且消防自动点亮——
撇开老诚版主诟病的“电击”危害问题:
消防自动点亮(接电点亮),一般的传统做法,无法实现。
急中生智,采用非常方法,倒也能实现,但似乎太过分了。
发表于 2015-4-2 08:29:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-1 21:08
并且,“双控+中途(间)开关”方式不得用于高层住宅建筑的疏散楼梯间,否则违规。

请问一下:违规是违反的那个规范
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:39:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 08:29
请问一下:违规是违反的那个规范

GB 50096-2011《住宅设计规范》,“强条”——
8.7.5.jpg
     
发表于 2015-4-2 08:42:59 | 显示全部楼层
采用b接线方案中的声控开关,楼上楼下跺脚均能开启{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:55:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 08:42
采用b接线方案中的声控开关,楼上楼下跺脚均能开启{:lol:}

太浪费!{:sweat:}

比如只不过想从一层上到二层,会造成这个配电回路上自下而上的楼梯灯全开,太过分了。{:mad:}
发表于 2015-4-2 09:01:03 | 显示全部楼层
2012年江苏图审办答复
QQ图片20150402085940.png
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:24:11 | 显示全部楼层


在江苏,你拿“2012年江苏图审办答复”回应审图,估计问题不大,在其他省市,后果难料。

不少审图人员认为:住宅建筑公共部位不能避免常明灯现象的电气设计(如普通灯开关单灯控制、双控开关两点控制等),不能算作“节能控制措施”。

一切的一切,都是规范规定条款措辞不严谨所致。

1、满足“A 和 B”——表示同时具备 A、B 两个条件;
2、满足“A 或 B”——表示非 A 即 B ;
3、满足“A 和/或 B”——表示同时具备 A、B 两个条件,或者非 A 即 B,均可。
4、满足“A ”,但“ B”属于可满足可不满足(或用词“宜”)——表示 A 应该满足,B 视具体情况而定。

按江苏“2012年江苏图审办答复”的认识,规范措辞理应“4”的措辞方式才对。
搞死个人了!

发表于 2015-4-2 09:28:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:24
在江苏,你拿“2012年江苏图审办答复”回应审图,估计问题不大,在其他省市,后果难料。

不少审图人 ...

我也赞同,单灯单控还是不能避免长明灯出现