账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1975|回复: 5

[求助] 电缆配置

[复制链接]
发表于 2015-3-26 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好,请教,电压380,电流142A,该配多大截面的电缆了。谢谢!
     
发表于 2015-3-26 20:35:40 | 显示全部楼层
电缆截面不仅与负荷大小有关,还与负荷性质、电缆长度以及敷设方式等有关。
发表于 2015-3-27 09:16:09 | 显示全部楼层
开关可考虑整定160A,电缆得70以上
     
发表于 2015-3-27 10:26:19 | 显示全部楼层
应考虑负荷性质并按敷设长度计算压降后选取截面
     
发表于 2015-3-28 12:06:16 | 显示全部楼层
不能只根据电流选择电缆
电机工作制、谐波含量、电缆压降等等,都会影响电缆截面的选取
     
发表于 2015-3-28 12:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
70,如果多电缆桥架敷设的话,95吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则