[问题探讨] 如何看待自备电源接入的机械连锁

[复制链接]
发表于 2015-3-20 10:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20084.4.131款:与发电机电源进线断路器之间设机械联锁。试问:
1.发电机的电源端不设置连锁,直接出线到设备末端设置双切箱,也属于机械连锁吗?
2.发电机的母线属备用电源,由于与主电源没设联络,处于冷备用,违反何规范?谢谢
     
发表于 2015-3-20 13:06:41 | 显示全部楼层
2、市电正常时,你的第二路备用电源等于没有。
 楼主| 发表于 2015-3-20 14:05:32 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-3-20 13:06
2、市电正常时,你的第二路备用电源等于没有。

是的版主:这是冷备用。但这样设计简单。我想知道这样是否违反某项规范。谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-20 15:14:01 | 显示全部楼层
是否有规范不容许这样做
     
发表于 2015-3-20 15:16:37 | 显示全部楼层
正常情况下等于只有一路电源,任何一条主回路电缆故障都要启动发电机?
 楼主| 发表于 2015-3-20 15:38:46 | 显示全部楼层
hitwb 发表于 2015-3-20 15:16
正常情况下等于只有一路电源,任何一条主回路电缆故障都要启动发电机?

发电机就是为这准备的呀
     
发表于 2015-3-20 15:50:39 | 显示全部楼层
市电正常,你末端任一双电源供电设备的主电源线路故障都要把发电机投上?有这么干的么?
 楼主| 发表于 2015-3-20 15:58:44 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-3-20 15:50
市电正常,你末端任一双电源供电设备的主电源线路故障都要把发电机投上?有这么干的么?

大型工程,我也不这么做。一些小工程,可以吧(一路高压进线,加了台发电机,就几个用电点)
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:02:04 | 显示全部楼层
有没有规范不让这样做呀?
     
发表于 2015-3-20 16:47:20 | 显示全部楼层
无明确违反规范规定