账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13757|回复: 37

[规范条文] 遇此问题,建筑专业设计人员是不是走投无路啦?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-19 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-3-19 18:27 编辑

一幢公共建筑在其建筑外墙处设置了变配电所,此变配电所外墙上直接通向室外的大门高度(需满足变压器柜、高低压开关柜等设备搬运要求)按电气专业提资要求为2.7m。


专家审查后,建筑专业设计人员跑来跟电气专业设计人员商量:
审查专家说了,变配电所外墙上直接通向室外的大门按 GB 50352-2005规定应该采用丙级防火门,而防火门生产厂家对超过2.3m高度的防火门感冒不接单,你们电气专业能不能帮忙将这个大门高度改为2.3m?


这个忙,当然不能帮的。


不说那个变压器,就是这个高低压配电柜,标准高度2.2m,上边可能有搬运吊钩,下边得考虑搬运滚筒……
2012103117502720910.jpg
我们也得满足我们电气专业规范中的“相关专业”要求,对吧?

这位“专家”倒是客气,没拿 JGJ 16-2008、GB 50053-2013 中的强条“招呼”我们设计人员,大概是他(或她)还不知道有这些“强条”吧?否则岂不~~~~

阿弥陀佛,幸甚幸甚!


关于审查“专家”说的“变配电所直接通向户外的大门按 GB 50352-2005规定应该采用丙级防火门”,情况是不是这样的:
GB 50352-2005《民用建筑设计通则》——始作俑者,害人不浅!
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》——敢想敢干,发扬光大?
GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》——亦步亦趋,萧规曹随?


遇此问题,建筑专业设计人员是不是走投无路啦?


专家?砖家?,一字之差也。
     
发表于 2015-3-19 18:14:48 | 显示全部楼层
让建筑专业人员郁闷去吧{:lol:}

点评

好吧——提电气专业的资料,让建筑专业人员郁闷去吧!  发表于 2015-3-19 18:29
     
发表于 2015-3-19 19:24:01 | 显示全部楼层
建筑\电气都是一条船上的.

点评

领航的不争气——没办法!  发表于 2015-3-19 22:03
     
发表于 2015-3-19 22:04:01 | 显示全部楼层
预留设备安装口,设备安装完成后封堵{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:29:24 | 显示全部楼层
将来换变压器、高低压配电柜时,再“破墙而出”?{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:42:09 | 显示全部楼层
春花秋月何时了?往事知多少。专家昨天又重提,电气不堪回首规范中。
基本概念应犹在,只是没人管。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

点评

挺会作诗的!点赞一个。  发表于 2015-3-24 18:32
     
发表于 2015-3-19 23:45:45 | 显示全部楼层
建筑专业总说,柜子可以倾斜一下就搬进去了
发表于 2015-3-20 01:12:40 | 显示全部楼层
变压器不说了 对于配电柜 他们会说 拿着长竹竿 你还不进城门了?{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 07:53:03 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-3-19 23:45
建筑专业总说,柜子可以倾斜一下就搬进去了
注册会员 发表于 2015-3-20 01:12
变压器不说了 对于配电柜 他们会说 拿着长竹竿 你还不进城门了?{:lol:}

规范的编撰者,真能胡编乱造。{:dizzy:}
图纸的审查人,也是人云亦云。{:sweat:}

“精彩”纷呈,“气象”万千。{:sleepy:}
发表于 2015-3-20 08:43:51 | 显示全部楼层
能否平躺着滚着进去
     
发表于 2015-3-20 08:50:33 | 显示全部楼层
2.3m门高足够了。提到2.7m是太小看了搬运工人的水平!
     
发表于 2015-3-20 09:47:36 | 显示全部楼层
此条问编者了,此处不适用GB50053-2013 6.1.3。独立变电所、贴临附设变电所不适用。外开门满足防火间距用木门都可以,变压器间外开门用铁包木门。
     
发表于 2015-3-20 09:47:40 | 显示全部楼层
此条问编者了,此处不适用GB50053-2013 6.1.3。独立变电所、贴临附设变电所不适用。外开门满足防火间距用木门都可以,变压器间外开门用铁包木门。
     
发表于 2015-3-20 09:49:16 | 显示全部楼层

你想过柜子感受么,让变压器怎么看,都是电气装置,待遇差距怎么这么大呐!
     
发表于 2015-3-20 09:52:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-20 08:50
2.3m门高足够了。提到2.7m是太小看了搬运工人的水平!

2.3m确实能进去,不过GB50053-2013 6.2.7 要求最大不可拆卸部件高度+0.5m,2.2+0.5=2.7m。
或许你会说,柜子拆了,1m×1m也可以运进去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则