账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5857|回复: 12

[求助] 水流指示器 液位报警

[复制链接]
发表于 2015-3-19 16:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没有消防控制室的 不做消防联动
水上做了喷淋 消防稳压泵
水位高低位报警 和 水流指示器 要做吗?往哪报警呢
发表于 2015-3-19 16:40:05 | 显示全部楼层
按照新建规,这就得做火灾报警
     
发表于 2015-3-19 16:41:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 16:40
按照新建规,这就得做火灾报警

何以见得?
发表于 2015-3-19 16:45:36 | 显示全部楼层

新建规8.4.1中第13条
 楼主| 发表于 2015-3-19 16:46:03 | 显示全部楼层
崩溃 可以向值班室报警吗
     
发表于 2015-3-19 17:02:50 | 显示全部楼层

此条不包括湿式喷淋系统哟!
 楼主| 发表于 2015-3-19 17:11:17 | 显示全部楼层
看到了  预作用自动喷水灭火系统 和火灾报警联锁动作 需要注意
发表于 2015-3-20 08:24:30 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-19 17:02
此条不包括湿式喷淋系统哟!

等需要与消防联动的。。。。等{:lol:}
     
发表于 2015-3-20 08:36:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-20 08:24
等需要与消防联动的。。。。等

等不到这个,因为没有火灾探测器,湿式喷淋系统照样干活{:lol:}
     
发表于 2015-3-20 09:08:05 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-20 08:36
等不到这个,因为没有火灾探测器,湿式喷淋系统照样干活

话虽如此。但去年开始我们这里的消防部门已经要求有喷淋就做自动报警了。

点评

威武!  发表于 2015-3-20 09:25
     
发表于 2015-3-20 09:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个有联动,需要做消防控制室了。
     
发表于 2015-3-20 09:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
做上吧,别在钢丝上行走。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则