账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20633|回复: 58

[规范条文] 关于新防火规范的条文

[复制链接]
     
发表于 2015-3-17 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在手头是2014.8.27的版本.不知道是不是最终版.
看到10.1.10的条文,有疑惑,请教大家.
第一款已经明确消防电缆可以使用耐火电缆。
但是 第三款 在电缆井内,如果同一个电缆井就需要矿物电缆。
如果用耐火电缆,这个节奏是要求消防和非消防要分设电缆井么?
这样的话,第一款内,如果电缆桥架敷设,是不是一定要消防、非消防桥架分开?
如果不分开,是不是一定要矿物电缆阿?
大家不吝赐教。
7.png
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:38:42 | 显示全部楼层
规范5月1号执行了,新做的项目忐忑不安阿。
     
发表于 2015-3-17 20:53:56 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-3-17 17:38
规范5月1号执行了,新做的项目忐忑不安阿。

谁敢“赐教”?{:lol:}

规范都躲躲闪闪不敢挑明了说,也不知江苏省的消防局文件下发后(5月1日未到,早已经要求审图、设计按新《建规》做施工图设计了),如何贯彻实施的。{:dizzy:}

     
发表于 2015-3-17 21:04:33 | 显示全部楼层
苏建科[2014]614号(江苏省住房和城乡建设厅、江苏省公安厅联合发文)
http://www.js119.com/association/announcement/2014-11-18/76487.html

江苏省从2014-12-1(含)设计、审图就执行 GB 50016-2014 了,猜测江苏省的电气设计同行应该有切身体会。
     
发表于 2015-3-17 21:10:20 | 显示全部楼层
辽宁锦州消防已经按 GB 50016-2014 执行了,

点评

大干快上,迫不及待。  发表于 2015-3-17 21:12
     
发表于 2015-3-17 21:12:04 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-3-17 21:10
辽宁锦州消防已经按 GB 50016-2014 执行了,

悲耶?喜耶?

O(∩_∩)O哈哈哈~
发表于 2015-3-18 08:56:11 | 显示全部楼层
宣贯的陈南教授说:已就这一条向规范编制组提出了异议,在等结果
发表于 2015-3-18 09:01:38 | 显示全部楼层
这个条文给我们带来的极大困惑就是住宅如何处理?
住宅的管井都很小,很难做到”与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井内“;
如果敷设在同一个电缆井里,是不是意味着就要采用矿物绝缘电缆?开发商也许会有很大意见。
问题是即便采用了矿物绝缘电缆,也难以做到”分别布置在电缆井二侧“。
况且,”二侧“二字如何理解?互相对面的二面墙是二侧,相邻的二面墙是不是二侧?同一墙面的二个端头是不是二侧?

点评

是的..是住宅项目,如果用矿物电缆,开发商估计都会跳起来..如果设两个井,跳得更高,,  发表于 2015-3-18 17:14
     
发表于 2015-3-18 09:17:22 | 显示全部楼层
对于住宅类建筑,我们习惯是强弱电同井,分两侧敷设的。现在消防线路最起码也要分两侧,这样最少要两个井了。影响大了!

点评

那你们怎么办?分设强、弱电井?把消防电缆放在弱电井里?好在住宅的消防电缆数量不多,最多也就2根消防电梯、2根屋顶正压风机。这样做似乎符合规范要求了。但如果规范真把设计憋出这样的处理办法,本身就是失败。  发表于 2015-3-18 09:27
     
发表于 2015-3-18 09:43:13 | 显示全部楼层
我们暂时方案是消防电缆单井(不用矿物电缆了),强弱电同井,似乎这样最省。
现在有一问题是原来消防负荷两回路是同线槽加隔板的,按现时规范精神,似乎不应再同线槽了,不知大家有何意见?

点评

总之还是二个井。消防主备电缆分开线槽,你把问题越搞越复杂了。主备电缆分线槽,那要不要再分不同路径敷设?要不要主备电缆分别敷设在不同的电井里?这样当然好,规范大改吧。。。按目前规范,可以同线槽加隔板吧。  发表于 2015-3-18 09:48
发表于 2015-3-18 10:28:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-18 11:23:14 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-18 09:43
我们暂时方案是消防电缆单井(不用矿物电缆了),强弱电同井,似乎这样最省。
现在有一问题是原来消防负荷 ...

支持fitman的方案,消防线缆单独出来,主备不用再分,尺总、诚版有啥更好的建议?
     
发表于 2015-3-18 11:29:19 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-18 11:23
支持fitman的方案,消防线缆单独出来,主备不用再分,尺总、诚版有啥更好的建议?

不知道美帝国的消防线缆是如何敷设以保证安全性的{:biggrin:}
     
发表于 2015-3-18 11:33:49 | 显示全部楼层
我们的解决之道是消防线路单独走楼梯间平台角落里

点评

楼梯间平台还需要设个小井,还需要检修门吧.影响建筑效果.  发表于 2015-3-18 17:22
发表于 2015-3-18 13:39:26 | 显示全部楼层
看来规范又被相关产品厂家绑架了?!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则