账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4320|回复: 3

[问题探讨] 14D801超高层建筑电气设计与安装 接地错误做法

[复制链接]
     
发表于 2015-3-16 16:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2015-3-16 16:26 编辑

14D801超高层建筑电气设计与安装 接地错误做法
图例.jpg
方案1.jpg
方案2.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:35:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-3-16 16:38 编辑

方案1 修改如下:
1 取消4,4并非功能性接地导体;接地故障电流几乎忽略不计,根本无需热稳定校验。
2 低压配电装置中N其实为PEN,应贯通,PEN和PE有且只有一点接通;
3 编号2的PE导体应尽量直接接入MEB,不应串联;
4 T必须借入MEB;
     
发表于 2015-3-17 09:40:54 | 显示全部楼层
呵呵,郞兄,有商榷的地方:
1、4线是有功能性接地的导体。由于变压器中性点是由4线接地的,明显含有功能和保护接地两个功能。
2、配电柜的N排和PE排实际上是含有PEN的性质的,因此确实不宜两点接地。
3、由于设置了接地干线,2线不算串接,图集方案是可行的。
4、“T必须借入MEB”,接入吧?图集不是由3线接入吗?
     
发表于 2015-3-31 14:37:42 | 显示全部楼层
GB/T16895.1中说:多电源TN系统
c)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。
d)对装置的PE可另外增设接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则