尺短寸长 发表于 2015-3-10 09:44 为啥不能? 注意 GB 50054-2011 中的“直接接触防护”和“间接接触防护”。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-3-10 09:51 是呀尺总,低规5.1.12, 30mA是人身安全的保护。100mA以上行吗
fitman 发表于 2015-3-10 12:28 作为直接接触附加防护的为30mA, 作为防电气火灾的为300mA, 作为间接接触防护切断电源的措施,除有规范直 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-3-10 14:07 如何看待GB13955中4.4条规定
尺短寸长 发表于 2015-3-10 14:34 选择性配合; 防电击(人身安全)的“直接接触防护”和“间接接触防护”; 防电气火灾;
树欲静而风不止 发表于 2015-3-10 15:19 GB13955中4.4.3条:为防止配电线路接地故障导致人身电击事故,采用分级保护。我想说的是,这种分级并不是防 ...