账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4705|回复: 6

[求助] 关于04DX101-1图集46页BV线载流量的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-3-5 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问下,表格中的电线根数指的是,保护管中的有电流流过的导体根数还是管内的总根数?例如单相线路BV-3X4在选取载流量是该按3根选取还是2根选取?又如5x16和4x25+1x16的三相线路是3根选取还是按4根或是5根?
发表于 2015-3-5 16:27:30 | 显示全部楼层
管子总根数
发表于 2015-3-5 16:29:51 | 显示全部楼层
追问一个问题:大家选择载流量时都按多少度呀(长江流域)
     
发表于 2015-3-6 08:07:43 | 显示全部楼层
指载流导体的根数,载流导体才会有发热的影响,比如BV-3X4中含有一根PE线,PE线正常情况下是没有电流通过的,因此按2根选取。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:39:05 | 显示全部楼层
kjq2014 发表于 2015-3-6 08:07
指载流导体的根数,载流导体才会有发热的影响,比如BV-3X4中含有一根PE线,PE线正常情况下是没有电流通过的 ...

嗯 同意你的说法  单相是2根 三相是三根(理论三相平衡时,N线没电流)
     
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:40:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 16:29
追问一个问题:大家选择载流量时都按多少度呀(长江流域)

这个具体区域不知道,但是关于正常温度选取的话可以详见09年技措102页
发表于 2015-3-6 08:44:02 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-3-6 08:40
这个具体区域不知道,但是关于正常温度选取的话可以详见09年技措102页

谢谢提醒。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则