账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19041|回复: 35

[求助] 求助尺总,<商店建筑设计规范>JGJ 48-2014

[复制链接]
     
发表于 2015-3-4 16:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范条文:7.3.1:1、大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷,营业厅的备用照明用电应为一级负荷,营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;
本项目为上海项目,类型:大型商业(超2w平米)。
疑问:(1)经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷;这个我认为一般做法都没有为经营计算机加设第二电源或者第三电源吧?
          (2)营业厅的备用照明用电应为一级负荷;此处备用电源是指???
          (3)营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷扶梯我可以做二级负荷。营业厅照明二级负荷?空调(上海项目)不做二级负荷可通过审图吗?
请各位同仁指教!谢谢!
     
发表于 2015-3-4 16:26:40 | 显示全部楼层
(1)经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷;这个我认为一般做法都没有为经营计算机加设第二电源或者第三电源吧?
大型商店建筑,不可能没有“经营管理用计算机系统用电”,两个电源再加UPS,不就没事了?


(2)营业厅的备用照明用电应为一级负荷;此处备用电源是指???
大型商店建筑)A、B 两个独立电源(双重电源:满足一级负荷供电要求)互为备用即可。
   
      
(3)营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷扶梯我可以做二级负荷。营业厅照明二级负荷?空调(上海项目)不做二级负荷可通过审图吗?
中型商店建筑)营业厅照明二级负荷!A、B 两个回路电源(满足二级负荷供电要求)互为备用即可。

PS
上述营业厅照明指备用照明,消防疏散照明另设。
     
发表于 2015-3-4 16:32:30 | 显示全部楼层
空调(上海项目)不做二级负荷可通过审图吗?

大型商店(超市)内的功能性空调供电,应为不低于二级负荷进行设计。
大型商店(超市)内的舒适性空调供电,可以三级负荷进行设计(不完全执行《民规》的续表A序号14中二级负荷供电要求)。
发表于 2015-3-4 16:33:16 | 显示全部楼层
1.计算机系统双切箱后加UPS。
2.一级负荷的备用照明,采用双切箱带10%,或双电源交叉带所有照明。
3.我想只要供电的变电所双回路供电(满足负荷等级要求),正常照明、空调单路电源过去也行。
     
发表于 2015-3-4 16:34:21 | 显示全部楼层
大型商店(超市)内的功能性空调供电——指大型商店(超市)内类似冷藏、冷冻区的空调供电。
     
发表于 2015-3-4 16:38:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 16:33
1.计算机系统双切箱后加UPS。
2.一级负荷的备用照明,采用双切箱带10%,或双电源交叉带所有照明。
3.我想 ...


1.计算机系统双切箱后加UPS——OK!

2.一级负荷的备用照明,采用双切箱带10%,或双电源交叉带所有照明。
采用双切箱带10%——
一则增加投资;
二则均匀度难以保证。


3.我想只要供电的变电所双回路供电(满足负荷等级要求),正常照明、空调单路电源过去也行。
带载能力和切换允许时间是关键。
     
发表于 2015-3-4 16:58:39 | 显示全部楼层
经过探讨最大的bug在,商业营业厅究竟是什么?什么是商业营业厅。
现在流行的商业项目1:商业街,1~6F内含很多小商铺 如万达广场,商贸城等等;
2:shopping mall,内含很多商铺隔间,如华润万象城,绿地新都会,龙之梦等。
3:老式商业项目如:东方商厦,新世界百货,太平洋百货等这种类型无商铺分割
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-3-4 17:15:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:26
(1)经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷;这个我认为一般做法都没有为经营计算机加设 ...

谢谢尺总!请问(1)此处经营管理用计算机系统是指那些呢?包括各商铺内计算机吗?(2营业厅的备用照明用电应为一级负荷;,此营业厅指:商铺吗?如指商铺的话,后期由租户二次装修设计是否可行?也就是加双头灯,来作为备用照明。(3)营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;营业厅照明为二级负荷,我在变电所处,两个变压器(两独立电源)低压柜处设置联络开关,这样理解为满足此条吗?(4)另条文:7.3.12 4 大型和中型商店建筑应设置值班照明,且大型商店建筑的值班照明照度不应低于20lx,……值班照明可利用正常照明中能单独控制的一部分,或备用照明的一部分或全部。此值班照明是指在公共区域设置?看图纸,并没有人设置此照明呢?再次谢李总!
     
发表于 2015-3-4 17:31:49 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-3-4 16:58
经过探讨最大的bug在,商业营业厅究竟是什么?什么是商业营业厅。
现在流行的商业项目1:商业街,1~6F内含 ...

顶你,商店建筑规范术语里压根就没有商业营业厅的词条解释,商业营业厅比较难把握
     
发表于 2015-3-4 17:33:11 | 显示全部楼层
1)此处经营管理用计算机系统是指那些呢?包括各商铺内计算机吗?
大型商场(超市)都是集中设置收费的吧?
个别餐饮等单独设置的若不集中供电,也应自配UPS.

(2营业厅的备用照明用电应为一级负荷;,此营业厅指:商铺吗?如指商铺的话,后期由租户二次装修设计是否可行?也就是加双头灯,来作为备用照明。
个人认为这种类似小于200m2的商铺,完全可以设置自带蓄电池的双头灯来解决问题,否则设计太难做。

(3)营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;营业厅照明为二级负荷,我在变电所处,两个变压器(两独立电源)低压柜处设置联络开关,这样理解为满足此条吗?

上帖已作回答:
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:38
3.我想只要供电的变电所双回路供电(满足负荷等级要求),正常照明、空调单路电源过去也行。
带载能力和切换允许时间是关键。

7.3.12.jpg

(4)另条文:7.3.12 4 大型和中型商店建筑应设置值班照明,且大型商店建筑的值班照明照度不应低于20lx,……值班照明可利用正常照明中能单独控制的一部分,或备用照明的一部分或全部。此值班照明是指在公共区域设置?看图纸,并没有人设置此照明呢?
估计一次设计还看不出这部分内容,二次深化设计完成这些内容应该不难。

     
发表于 2015-3-4 17:35:27 | 显示全部楼层
PS
上海供电局不成文规定:
变电所内两个变压器(两独立电源)低压柜处的联络开关,应手动投切。
     
发表于 2015-3-4 17:42:29 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-4 17:31
顶你,商店建筑规范术语里压根就没有商业营业厅的词条解释,商业营业厅比较难把握

给你一个术语——

营业厅.jpg
     
发表于 2015-3-6 08:14:36 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-3-4 16:58
经过探讨最大的bug在,商业营业厅究竟是什么?什么是商业营业厅。
现在流行的商业项目1:商业街,1~6F内含 ...

就是,咨询了建筑专业,他们本身就是分几种意见,一种认为只要是商店,就是有营业厅,有商铺分割的和无分割的都是。第二种认为,只有开敞式存在按柜台分类经营的那种的营业厅,如太平洋百货等这种无割的。第三种认为,营业面积大于300平米的这种房间才算营业厅,分割的小商铺不算。
     
发表于 2015-3-6 09:46:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 17:42
给你一个术语——

请教尺总这本规范的名称、编号,找来学习下。谢谢
     
发表于 2015-3-6 10:10:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 17:42
给你一个术语——

请问尺总这个术语引自哪本规范?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则