账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4901|回复: 16

[问题探讨] 关于火灾报警设置问题

[复制链接]
发表于 2015-3-4 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋多层的中学教学楼,有几间实验室,请问大家是否设置火灾报警。(按GB50116附录D有教学楼的实验室)请大家谈谈看法
     
发表于 2015-3-4 11:13:46 | 显示全部楼层
岂能单以附录D作为设置与否的依据?

否则如何解释:

附录D

9.jpg

13.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:15:56 | 显示全部楼层
尺总:如果我这栋楼里有几台防火卷帘,是否就必须设置了
发表于 2015-3-4 11:28:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:15
尺总:如果我这栋楼里有几台防火卷帘,是否就必须设置了

可以只做局部 需与消防队与审图沟通
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:31:44 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2015-3-4 11:28
可以只做局部 需与消防队与审图沟通

按照新建规的条文解释:局部需要的,全建筑都得做
     
发表于 2015-3-4 11:34:29 | 显示全部楼层
有无生产自动火报产品的公司上市的?我要去买他的股票!{:lol:}

点评

拜托有消息勿忘通知在下。  发表于 2015-3-4 11:46
     
发表于 2015-3-4 11:44:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:31
按照新建规的条文解释:局部需要的,全建筑都得做


F1.jpg
是这个条文说明,对吧?

但是,也有这个——
F2.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:47:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-3-4 11:48 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-4 11:44
是这个条文说明,对吧?

但是,也有这个——

但往往图审按这个。我常见的“见某条及其条文解释”

点评

是的,没错。  发表于 2015-3-4 11:47
     
发表于 2015-3-4 13:20:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:47
但往往图审按这个。我常见的“见某条及其条文解释”

尺总点评 那还是要做{:titter:}
     
发表于 2015-3-4 13:32:22 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-4 13:20
尺总点评 那还是要做{:titter:}

{:funk:}
{:sweat:}
     
发表于 2015-3-4 14:17:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-3-4 14:20 编辑

奇怪了,我手头电子版8.4.1条的条文解释怎么是这样的? 本条为强制性标准条文。------。本条所规定的场所,如明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

点评

一字之差,差之千里  发表于 2015-3-4 15:31
     
发表于 2015-3-4 14:20:00 | 显示全部楼层
和7楼尺总的一字之差,意思大不同了。我还纳闷呢,既然都明确了设置部位,为何又在该建筑内全部设置呢?
     
发表于 2015-3-4 14:23:19 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-4 14:17
奇怪了,我手头电子版8.4.1条的条文解释怎么是这样的? 本条为强制性标准条文。------。本条所规定的场所, ...

淘汰版的干活!{:lol:}
     
发表于 2015-3-4 14:33:42 | 显示全部楼层

{:sweat:}等纸质的吧,不然都不敢相信手头的东西是不是真的了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则