账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4931|回复: 5

[求助] 10kV母线三相短路电流公式对吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-2-7 19:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=10kV母线三相短路电流,这个是我在百度上看到的,想问下只个公式出自哪里?这个是链接http://zhidao.baidu.com/link?url=KA6vOrLW2Rho8q2JwKPun6jpZMCfD67QCI73IYPdxb3z8dOf0jaZC0xVUJXEeVwrSrSez25pVfidEBS15-a_a
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:27:19 | 显示全部楼层
10KV高压电缆线径如何根据短路电流选取_百度知道 http://zhidao.baidu.com/link?url=K-A6vOrLW2Rho8q2JwKPun6jpZMCfD67QCI73IYPdxb3z8dOf0jaZC0xVUJXEeVwrSrSez25pVfidEBS15-a_a
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:24:20 | 显示全部楼层
求指点 谢谢
发表于 2015-2-9 09:51:44 | 显示全部楼层
这是个标准的短路计算公式
发表于 2015-2-9 09:52:53 | 显示全部楼层
5.5--10KV的基准电流。0.317--架空线每千米电抗近似值。0.073--电缆每千米电抗近似值
发表于 2015-2-9 09:53:54 | 显示全部楼层
以上都是以基准容量100MVA来取值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则