[求助] 规范里有没有明确规定一般民用建筑的谐波电流范围是多少啊

[复制链接]
     
发表于 2015-2-7 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT:我找了半天也找不到呀
发表于 2015-2-9 09:03:54 | 显示全部楼层
每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:13:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:03
每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1

哦  看到啦  谢谢
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:23:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:03
每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1

5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=10kV母线三相短路电流,这个是我在百度上看到的,想问下只个公式出自哪里?
发表于 2015-2-9 09:29:35 | 显示全部楼层
这是个标准的短路计算公式
发表于 2015-2-9 09:31:32 | 显示全部楼层
5.5--10KV的基准电流。0.317--架空线每千米电抗近似值。0.073--电缆每千米电抗近似值
发表于 2015-2-9 09:32:34 | 显示全部楼层
以上都是以基准容量100MVA来取值
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:08:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:29
这是个标准的短路计算公式

那这个公式在工业配电手册里吗?我没找到,或者在什么书里?我想找到出处  谢谢
发表于 2015-2-9 14:06:53 | 显示全部楼层
标幺值计算方法
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:51:54 | 显示全部楼层

找到了 供配电手册里134页,公式4-13
发表于 2015-2-11 11:36:16 | 显示全部楼层
你不知道接入点的电网短路容量,你无法算出允许注入电网的谐波电流
发表于 2015-2-11 11:38:02 | 显示全部楼层
规范只有基准值的允许注入电网谐波电流值,要换算的
     
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:57:24 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2015-2-11 11:38
规范只有基准值的允许注入电网谐波电流值,要换算的

那如何换算呢