账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5354|回复: 6

[问题探讨] 铠装电缆和pen线并联是否有问题?

[复制链接]
     
发表于 2015-2-6 23:34:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在一个q群,一个群友问到这个问题:铠装电缆在变配电所所在的建筑等电位联结,供电到另一个建筑物同样等电位联结,tn-c-s系统,这样铠装与pen线并联了,是否有问题。铠装作pe线是没问题的,作pen线如何?
     
发表于 2015-2-7 09:26:51 | 显示全部楼层
铠装只能自己接地,不能作PE线或PEN线。
     
发表于 2015-2-7 18:40:39 | 显示全部楼层
室外TN-C,进建筑物后TN-C-S
发表于 2015-2-9 09:09:09 | 显示全部楼层
只要重复接地了,就没有问题
发表于 2015-2-9 09:10:21 | 显示全部楼层
无非是担心三相不平衡,N线上有不平衡电流,这样有电位。但重复接地后没有问题
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:47:13 | 显示全部楼层
这个问题经常会遇到,大家应该都没有注意到吧。
     
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
gb16895.3-2004 543.4.4外部可导电部分不应用作PEN导体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则