账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14450|回复: 35

[问题探讨] 是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关

[复制链接]
发表于 2015-2-6 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否电源进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:58:20 | 显示全部楼层
即能否采用3P的漏电开关,谢谢
发表于 2015-2-6 16:27:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-6 10:58
即能否采用3P的漏电开关,谢谢

有3P的漏电开关吗
ps:最近你很活跃啊
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:44:51 | 显示全部楼层
有3P的漏电开关
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:45:53 | 显示全部楼层
快过年了,手上事不忙了
     
发表于 2015-2-7 18:39:05 | 显示全部楼层
3P,4P都可以用,但是后面要是由单相负荷就只能用3P了
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:40:55 | 显示全部楼层
楼上说错了吧,有单相负荷只能用4P
发表于 2015-2-9 09:14:12 | 显示全部楼层
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的
发表于 2015-2-9 09:16:38 | 显示全部楼层
有的,但是我们这叫改成加隔离,并且漏电保护只报警不跳闸,还是写4P
     
发表于 2015-2-9 09:48:25 | 显示全部楼层
ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的

你要改成TNS后再接4P。
     
发表于 2015-2-9 09:49:27 | 显示全部楼层
ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的

断PEN强条啊
发表于 2015-2-9 10:12:04 | 显示全部楼层

在进线总开关前N线与PE已经分开了,他提我的理由是“在设在总等电位联结的系统,3极即可,这样,可以减少中性线“断零”风险,反而更安全。”不过我认为4P的比较好。
     
发表于 2015-2-9 10:19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:16 编辑
ty393 发表于 2015-2-9 09:14
能,我前两个月做了一栋多层的办公楼,TN-C-S进线,我用4P的剩余电流保护断路器,被审图提了,叫我改成3P的
为何还要你改成3P?
发表于 2015-2-11 11:46:11 | 显示全部楼层
像电机啥的,本来就是3相和PE线,无需4P漏电,3P即可,如果存在三相不平衡,那必须要设4P漏电,一般的总进线,肯定无法保证后面的负荷能做到平衡,所以一般是4P漏电
发表于 2015-2-11 14:28:54 | 显示全部楼层
民规明确说了,装设剩余动作保护电器,应断开所保护的所有带电导体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则