账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17007|回复: 24

[问题探讨] 水泵房需要设置LEB吗?

[复制链接]
发表于 2015-2-6 08:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审查意见提出水泵房也要设置LEB,后面没有说是依据规范那一条,大家知道吗?
     
发表于 2015-2-6 09:00:16 | 显示全部楼层
要,不是什么都有直接条文依据的。如果不在水泵房设置LEB,那你准备把进出水管的等电位联结在哪里做呢
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:24:28 | 显示全部楼层
如果进出水管在进建筑物处已做了等电位联接,水泵房是否还要
发表于 2015-2-6 09:37:43 | 显示全部楼层
如果水泵房要做,那么楼层的每个水管间是否也要做LEB以便让水管做等电位连接?
如果水泵房做了,那么空调机房、进排风机房、防排烟机房是不是也要做LEB?

点评

说的不错,确实需要。  发表于 2015-2-6 09:41
     
发表于 2015-2-6 09:40:06 | 显示全部楼层
水泵房可以理解为给水系统的一个集散地,进水管,出水管都在此集中,就是设置等电位联结场所的最佳选择。“如果进出水管在进建筑物处已做了等电位联接”这个只是通常说法,落到实际设计,你确实做了吗?

点评

设计说明里都有这些内容和要求。。  发表于 2015-2-6 09:45
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:25:23 | 显示全部楼层
看来一栋建筑到处都是LEB
     
发表于 2015-2-6 11:51:10 | 显示全部楼层
水泵房、换热站、风机房都应该做
发表于 2015-2-6 13:52:25 | 显示全部楼层
需要的   
     
发表于 2015-2-6 14:14:38 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-2-6 11:51
水泵房、换热站、风机房都应该做

一般风机房 也做么?
有依据么?

点评

那风管要不要做等电位,又在哪里做等电位联结?  发表于 2015-2-6 16:43
     
发表于 2015-2-6 17:58:37 | 显示全部楼层
以前做北方的项目,被审图提到到..
不过,南方做项目,从来不做,也没人提.
机房空管做等电位..那么 走廊的风管 要不要等电位,水管要不要等电位?
     
发表于 2015-2-6 20:14:26 | 显示全部楼层
多于LEB的设置,《低压配电设计规范》有明确的指引:对于TN-S系统中,接地故障保护(现在好像叫“间接接触防护自动切除电源的防护措施”)无法满足要求时,才需要设置局部等电位。我觉得现在到处设置的LEB有点多了
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:42:37 | 显示全部楼层
我觉得,人能接触的场所设置LEB,不能接触到的,即使有水管、风管也不用设
发表于 2015-2-9 09:14:45 | 显示全部楼层
汗,平时都没注意这个地方要设。不过我这里都是TN-C-S系统,所有的图上我看了,水泵房都做了LEB。
发表于 2015-2-9 11:14:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lovemk 于 2015-2-9 11:32 编辑

要的,13年江苏省的审查问答里,就已经有了····
QQ截图20150209105255.jpg
QQ截图20150209105255.jpg

点评

这个回答有说服力  发表于 2015-2-9 14:19
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-2-10 15:08:30 | 显示全部楼层
消防控制室,水泵房,换热站,网络机房,都应设距局部等单位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则