账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13081|回复: 22

[问题探讨] 对住宅负荷计算的需用系数

[复制链接]
发表于 2015-2-5 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对住宅负荷计算的需用系数,常用数据上有推荐。有声音说按4KW折算后计算,请问大家是否都折算?
     
发表于 2015-2-5 10:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:50:18 | 显示全部楼层
这个贴也没说是否按4KW折算
     
发表于 2015-2-5 11:50:56 | 显示全部楼层
只在以下两处见过关于折算的问题:
1、李蔚所著的《建筑电气设计要点难点指导与案例剖析》中提到要按4KW折算。
2、08D800-1《民用建筑电气设计要点》13页提到 2.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:08:09 | 显示全部楼层
是呀,不知大家在计算时是否折算
     
发表于 2015-2-5 15:57:29 | 显示全部楼层
不曾折算,一直按住宅建筑电气设计规范条文说明的表格来

点评

有道理  发表于 2015-2-5 16:09
发表于 2015-2-5 21:59:24 | 显示全部楼层
折算,审图老师曾在图审意见中给出详细的计算方式
     
发表于 2018-1-31 15:58:19 | 显示全部楼层
目前的住宅负荷计算规范比较模糊,已有相关实测和研究对现有规范的需要系数提出了意义,主要有《住宅用电负荷的调查与分析》 李鹏 孙宝莹 江金帅 周彬  建筑电气 2014年第7期《北京地区居民住宅负荷特性的研究》  崔艳妍 赵杨 李勤 朱洁   电气应用 2014年10月下是,大家可以下载看下,实际上住宅户内的负荷配置与需要系数是对应关系,最大负荷仅考虑空调负荷与热水负荷与日常的小功率负荷即可,对应50平米左右的1居室或公寓按4kW,90-100平米的2居室小三居按4.5,120平米左右的标准3居室按5kw,130平米左右的三居或四居按5.5kW
     
发表于 2018-1-31 16:00:36 | 显示全部楼层
本人曾分析过,按目前的需要系数仅仅在36-72户段与130平米户型较为吻合,其他户型的需要系数均低于规范值[img][/img]
     
发表于 2018-1-31 16:08:45 | 显示全部楼层
http://jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=MjI5ODF8MGM2NGQwZjV8MTc1NzcyMDMyMXwwfA%3D%3D://22982.png

需要系数对照

需要系数对照

需要系数对照

需要系数对照
     
发表于 2018-1-31 16:10:23 | 显示全部楼层
需要系数表供大家参考
TIM截图20180131160956.png
     
发表于 2018-1-31 16:11:43 | 显示全部楼层
需要系数表
TIM截图20180131161052.png
     
发表于 2018-1-31 17:30:30 | 显示全部楼层

您这个表中的数据是实测值吗?
     
发表于 2018-2-1 09:15:02 | 显示全部楼层
曾经咨询过李炳华李总,不需要再折算了
     
发表于 2018-2-1 16:42:07 | 显示全部楼层
表中数值是理论推导值,实测值比理论值还小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则