账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5177|回复: 4

[求助] 请问在这种情况下能否采用TN-C-S系统

  [复制链接]
发表于 2015-1-30 16:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 linghuhanyu 于 2015-1-30 17:00 编辑

如下示意图,建筑物1中的变配电1是从区域变电所引来的两路10kV,然后再从变配电1引一路10kV(线路1,主用)及一路380V(线路2,备用)至建筑2中的变配电2,建筑2有地下室,建筑1没有地下室,两个建筑各自有接地网但是接地网通过几根扁钢连接了。
请教在此情况下(线路距离较长),线路2采用4芯电缆合理还是5芯电缆合理?
变配电.png
发表于 2015-2-2 10:42:56 | 显示全部楼层
加设电井是有必要的,随着经济发展,电教设备越来越多,我做过几个学校的改造工程,没有电井,真的头大
     
发表于 2015-2-2 11:49:57 | 显示全部楼层
4芯吧,外网TN-C,进建筑物处做重复接地,换系统成TN-C-S(5芯),不过你为啥不在变配电2出380??
 楼主| 发表于 2015-2-2 14:02:32 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-2-2 11:49
4芯吧,外网TN-C,进建筑物处做重复接地,换系统成TN-C-S(5芯),不过你为啥不在变配电2出380??

因为建筑2用电量比较大,但是一二级负荷不大
发表于 2015-2-2 14:36:52 | 显示全部楼层
这种情况下,TN-C和TN-S都行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则