账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12907|回复: 17

[求助] 泵房的配电大家加漏电保护吗?

[复制链接]
发表于 2015-1-29 11:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:各种泵的配电回路需要加漏电保护吗,我原来不加,现图审意见加。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 现在审图也任性了

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-29 14:16:05 | 显示全部楼层
自己顶一个
     
发表于 2015-1-29 14:25:40 | 显示全部楼层
未见规范有此规定,审图人员应提供审图依据。
 楼主| 发表于 2015-1-29 14:30:23 | 显示全部楼层
提的按GB13955-2005中4.6条
 楼主| 发表于 2015-1-29 14:32:49 | 显示全部楼层
要求消防、喷淋、生活、潜水泵等均加报警式剩余电流装置,具体见GB13955-2005中4.6条
     
发表于 2015-1-29 14:51:37 | 显示全部楼层
GB13955-2005在江苏省年会上说不作为审图依据。
     
发表于 2015-1-29 14:52:44 | 显示全部楼层
是一帮搞农电专家搞出来的。
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:04:06 | 显示全部楼层
还有这一说,我们被审图办提的4个强条,全部是GB13955。感觉这个图审的就学了这本规范
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:05:07 | 显示全部楼层
气的我现在两天没睡好
     
发表于 2015-1-29 15:33:45 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-29 14:32
要求消防、喷淋、生活、潜水泵等均加报警式剩余电流装置,具体见GB13955-2005中4.6条


粗浅谈一点儿在下对GB13955-2005 4.6的认识:

1、即便严格执行GB13955-2005,不打折扣,也是由“ 4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所 ”决定哪些设备和场所必须安装剩余电流保护装置。

2、个人认为GB13955-2005 4.6中“ 对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。”这一句,漏写了“按照4.5必须安装剩余电流保护装置”这一前提。
  个人认为4.6应该写为:对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响且必须安装剩余电流保护装置的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。

3、GB13955-2005中4.6不应作为哪些设备和场所需要装设剩余电流保护装置的依据。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-29 16:02:54 | 显示全部楼层
但是4.6和4.5的场所规范上说的不一样呀
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:04:33 | 显示全部楼层
只是4.6没有明确说:生活泵、冷冻泵、热水循环泵等设备需要装保护呀。套4.6那一条呀?
     
发表于 2015-1-29 17:03:00 | 显示全部楼层
干式安装的泵(非浸入水中)没有强制要求
     
发表于 2015-1-29 17:06:27 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-29 15:04
还有这一说,我们被审图办提的4个强条,全部是GB13955。感觉这个图审的就学了这本规范

哪个地方的?
     
发表于 2015-1-29 17:37:31 | 显示全部楼层
是要增加漏电保护还是漏电报警不跳闸??
个人认为,应该监控漏电,但是检测到消防设备漏电时不切断,及时维修就好
如果审图是要求增加漏电保护,而不是报警不跳闸,在消防配电上做了RCD,火灾时现场情况极端恶劣,火烧水淋,难保不会漏电,这时候RCD跳闸还是不跳,跳了消防设备没法使用,不跳消防人员现场操作时容易发生触电事故
要是做了报警不跳闸,好像一般都是在现场报警,控制室无法知道,要是把信号传到控制室,那还不如直接做成漏电报警系统
GB50016-2006上说消防设备宜设置漏电火灾报警系统,新火规上又说消防平时不用,而且等级高,不用做。。。。
个人认为最好是消防电源监控和漏电监控(消防漏电和普通漏电)一起做了,连在消防电源监控主机上,10CX504上就有,不过我们这儿审图的说不让普通漏电合进去,要在来一套系统...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则