账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5695|回复: 7

[求助] 常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统

[复制链接]
发表于 2015-1-26 17:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统
     
发表于 2015-1-27 08:01:27 | 显示全部楼层
还分常开防火门监控器、常闭防火门监控器?
发表于 2015-1-27 08:48:47 | 显示全部楼层
这种监控器应该直接接入位于消防控制室的防火门监控主机
发表于 2015-1-27 08:58:01 | 显示全部楼层
说白了,是自己独立的系统
发表于 2015-1-27 09:00:40 | 显示全部楼层
常闭防火门一般采用门磁开关,常开防火门一般采用电磁释放器或电动闭门器,这三种设备均带有模块上传到防火门监控器
发表于 2015-1-28 13:19:24 | 显示全部楼层
常开防火门联动关闭是由防火门监控器完成,还是由FAS的I/0模块完成
     
发表于 2015-1-28 13:54:09 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2015-1-28 13:19
常开防火门联动关闭是由防火门监控器完成,还是由FAS的I/0模块完成


这个,规范倒是规定得清清楚楚,不存在任何问题。
发表于 2015-1-28 14:03:52 | 显示全部楼层
规范上规定防火门监控器和联动控制器都行,但各种动作信号又要求传到防火门监控器,所以干脆就由防火门监控器全部负责了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则