账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6717|回复: 7

[问题探讨] 地下室排水泵供电

[复制链接]
发表于 2015-1-23 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范GB 50974-2014;9.2.1条:下列建筑物及场所应采取消防排水措施:2.设有消防给水系统的地下室;
根据此条规范要求,水专业要求地下室所有排水泵均按照消防设备配电,这个要求本人觉得无法理解,请各位大仙给出好的解决方案。
     
发表于 2015-1-23 11:38:10 | 显示全部楼层
规范没问题,只能跟水专业的沟通,确认是否所有排水泵均为消防排水服务
发表于 2015-1-23 11:46:32 | 显示全部楼层
不能这样认为,应分为消防潜水泵和非消防的
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:54:31 | 显示全部楼层
水专业的答复就是要保证所有水泵随时工作!
发表于 2015-1-23 14:25:24 | 显示全部楼层
随时?还是消防?我不知消防时地上有些水咋了。现在啥都想弄上消防负荷,和灭火有多大的关系
发表于 2015-1-23 17:24:32 | 显示全部楼层
一般来说,排污泵要求随时可以用,全部接入应急母线即可。我所做的项目中,排污泵一般是纳入消防负荷的,个人认为没有必要再去分消防和非消防负荷。如果分开配电,增加了从低压配电的线路和配电箱,增加了成本。如果就近有接入应急母线的负荷,就近接入也可。比如五星级酒店的地下室通常会设置隔油池、还有游涌池、澡堂等排水。
发表于 2015-1-27 14:05:46 | 显示全部楼层
可以理解,救火时地下室内喷水后要排除。本人以前也是双电源,今后要注意线路要耐火。
发表于 2015-1-27 14:26:47 | 显示全部楼层
还是让水专业定吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则