账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5542|回复: 9

[求助] 关于竖井内的电缆分线箱

[复制链接]
发表于 2015-1-14 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
竖井内的电缆分线箱,主干电缆每到分线箱就得断开,是否降低可靠性,有没有不断开主干电缆的电缆分线箱?
     
发表于 2015-1-14 10:25:00 | 显示全部楼层
绝缘穿刺夹。不过断开也是和铜排螺栓连接,可靠性有保障
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:42:08 | 显示全部楼层
绝缘穿刺夹我们这边图审不让用

点评

图审有何依据?  发表于 2015-1-14 11:44
     
发表于 2015-1-14 14:57:03 | 显示全部楼层
可选用预制分支电缆。
     
发表于 2015-1-14 15:44:07 | 显示全部楼层
T接箱  就是不用断开主干线。(施工工程量大)
预分支电缆,订货要求高,贵
穿刺夹,不让用,不只是审图,监理都要求。
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:57:41 | 显示全部楼层
楼上大哥:T接线箱不用断开主干线吗,能详细说说嘛
     
发表于 2015-1-14 16:59:48 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-1-14 19:43:09 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-14 16:57
楼上大哥:T接线箱不用断开主干线吗,能详细说说嘛

就是尺总给的链接上的图片那样。要剥皮的,压在端子里面的。(敷设好的电缆,要剥皮然后压在端子里,再把端子固定在箱子里面)电缆越大越难弄,施工队看到这种, 头都疼。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-15 09:07:57 | 显示全部楼层
竖井里的电缆分线,到底有没有一种最佳的方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则