账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6099|回复: 5

[求助] 关于接地故障保护条文。

[复制链接]
发表于 2015-1-13 17:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 290651576 于 2015-1-13 20:17 编辑



《通用用电设备配电设计规范》GB 50055—2011


2.3.6 交流电动机的接地故障的保护应符合下列规定:
    1 每台电动机应分别装设接地故障的保护,但共用一套短路保护的数台电动机可共用一套接地故障的保护器件。
    2 交流电动机的间接接触防护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。
    3 当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时,应采用短路保护器件兼作接地故障的保护。



问:短路保护器件满足什么样的保护要求?
     
发表于 2015-1-13 18:01:19 | 显示全部楼层
什么意思?这条文不够清晰吗?
发表于 2015-1-14 08:12:42 | 显示全部楼层
接地故障本身就是一种短路电流
     
发表于 2015-1-14 11:01:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-1-14 17:51 编辑

TN系统断路器作接地保护没问题。
     
发表于 2015-1-14 16:00:07 | 显示全部楼层
2.3.4 交流电动机的短路保护器件宜采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器,亦可采用带瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列规定:     1 短路保护兼作接地故障的保护时,应在每个不接地的相线上装设。     2 仅作相间短路保护时,熔断器应在每个不接地的相线上装设,过电流脱扣器或继电器应至少在两相上装设。     3 当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件应装设在相同的两相上。
     
发表于 2015-1-14 16:01:56 | 显示全部楼层
2.3.5 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。短路保护器件的选择应符合下列规定:     1 正确选用保护电器的使用类别。     2 熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后应略高于电动机起动电流时间特性曲线。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应加大1级或2级。     3 瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。     4 当采用短延时过电流脱扣器作保护时,短延时脱扣器整定电流宜躲过起动电流周期分量最大有效值,延时不宜小于0.1s。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则