账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4760|回复: 7

[求助] 请教防雷规范的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-1-11 20:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057-2010  4.3。5 第4款。。利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于0.5米。
这里的0.5米,依据是啥?

发表于 2015-1-12 08:24:24 | 显示全部楼层
500mm以下的土壤条件比较稳定,受雨水直接冲刷小,接地电阻比较稳定
     
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:20:43 | 显示全部楼层
有其他的解释么?
比如考虑 雷电流对地面物体或者人的反击?
发表于 2015-1-12 10:52:18 | 显示全部楼层
雷电流对地面物体或者人的反击?不是埋深的依据
     
发表于 2015-1-12 10:59:21 | 显示全部楼层
0.5m.jpg

点评

尺总威武  发表于 2015-1-12 11:59
     
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:15:52 | 显示全部楼层

谢谢尺总,请教这个来源哪里?
     
发表于 2015-1-12 11:26:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-1-12 11:15
谢谢尺总,请教这个来源哪里?

IEC62305-3 雷电防护-第3部分:建筑物的实体损害和生命危险
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则