账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5673|回复: 7

[规范条文] 关于发电机房的验收意见

[复制链接]
     
发表于 2015-1-7 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TM截图20150107095821.jpg 高规4.1.12 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
4.1.12.1 应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;
4.1.12.2 储油间的油箱应密闭,且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
4.1.12.3 燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

个人理解此条规定是对有输油管道的系统而言,没有输油管道呼吸阀也必须设?还有这个防止油品流散的设施大家是如何做的?

     
发表于 2015-1-7 10:25:55 | 显示全部楼层
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗?
发表于 2015-1-7 10:31:59 | 显示全部楼层
设计上,把这个写入说明就行,具体由专业厂家实施
发表于 2015-1-7 10:33:03 | 显示全部楼层
现在的说明,恨不得所有规范黑体字都写上
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:34:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:25
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗?

此条意见如何回复消防队呢{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:36:23 | 显示全部楼层
邀请尺总进来解答
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:41:40 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-7 10:33
现在的说明,恨不得所有规范黑体字都写上

深有同感。但现在的厂家或施工队也拿这说事,以前遇到过项目,说明上说了桥架洞完工后封堵,但施工队没做,理由是只提到封堵,没写具体做法
     
发表于 2015-1-7 10:45:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:25
封闭式没有通气管确实无法输出油(和大气不连通)。但发电机房里的油箱常规是封闭式吗?
taiyuntao 发表于 2015-1-7 10:36
邀请尺总进来解答

01.jpg

02.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则