账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30810|回复: 59

[求助] 通过多线控制模块实现手、自动控制消防风机水泵的方式是否满足规范要求?

  [复制链接]
发表于 2015-1-3 10:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否满足规范要求?(GB50116第4.2.1.2应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。)
     
发表于 2015-1-3 11:00:49 | 显示全部楼层
GB50116第4.2.1.2应将喷淋消防泵控制箱(柜)启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止——扯!!!

点评

词不达意的规范条款害人不浅,理工男的语文水平也很重要!  发表于 2015-1-3 11:54
     
发表于 2015-1-3 11:18:57 | 显示全部楼层
GB50116第4.2.1.2,必须改为:应将消防控制室内消防联动控制器手动控制盘上启动、停止按钮用专用线路直接连接至喷淋消防泵控制箱(柜)直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

     
发表于 2015-1-3 11:23:51 | 显示全部楼层
或改成:应在消防控制室内消防联动控制器手动控制盘上设置启动、停止按钮,并用专用线路直接连接至喷淋消防泵控制箱(柜)直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
 楼主| 发表于 2015-1-3 15:41:46 | 显示全部楼层
尺大师,规范文字确实有问题,我想问的重点是两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否满足规范要求呢?
     
发表于 2015-1-3 20:59:20 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2015-1-3 15:41
尺大师,规范文字确实有问题,我想问的重点是两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否 ...

有请称呼尺短兄弟,不敢玷污大师两字。现在干净的称呼已经不多了,敬请小心使用。

采用多线控制模块实现手动控制(注意,此处不存在“自动”控制)消防水泵(或风机)的方式,应该是首选,当然满足规范要求。

难不成,有哪家审图公司的审图人员认为不满足?或者,有哪位专家认为不可以?
发表于 2015-1-4 08:41:19 | 显示全部楼层
尺总:审图的可不见得这样看。通过模块,那模块有问题咋办。规范一直强调的是“直接”。审图的提了问题,不好沟通

点评

请“审图的”回答:14X505-1 中的 KA6、KA7 继电器“有问题咋办”?  发表于 2015-1-4 10:00
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:39:30 | 显示全部楼层
我看松江的产品的系统图,消防水泵的线路就从消控中心引两根控制线接多线控制模块HJ-1807,没有另外接联动控制总线,貌似由这两根总线和多线控制模块实现了手、自动控制

点评

多线“手动” + 总线“联动”组成冗余,才行!  发表于 2015-1-4 10:00
     
发表于 2015-1-4 09:46:45 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-4 08:41
尺总:审图的可不见得这样看。通过模块,那模块有问题咋办。规范一直强调的是“直接”。审图的提了问题,不 ...

CXH1301 你请审图解释解释 14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示(P27)中 SF2、SF3 难道不是完成启、停“直接”控制的吗?
它难道没有通过 KA6、KA7 去完成“直接”控制?
     
发表于 2015-1-4 09:50:05 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2015-1-4 09:39
我看松江的产品的系统图,消防水泵的线路就从消控中心引两根控制线接多线控制模块HJ-1807,没有另外接联动控 ...

必须修正!

多线“手动” +  总线“联动”组成冗余,确保可靠。
如果多线控制模块 HJ-1807 身兼两职,可靠性降低,没有遵守规范要求。
     
发表于 2015-1-4 10:20:13 | 显示全部楼层
27页的图丁总签过字的,1807没有这个依据
     
发表于 2015-1-4 10:20:29 | 显示全部楼层
再说了,联动控制器的“联动控制”,有“自动”和“手动”两档,如果多线控制模块 HJ-1807 身兼两职,将必定不能满足联锁控制“不应受消防联动控制器处于自动和手动状态影响”的要求。
     
发表于 2015-1-4 10:23:03 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2015-1-4 10:20
27页的图丁总签过字的,1807没有这个依据


NoNoNo !

27页的图,不是丁总签的,而是孙总签的。

多线控制模块,类比于此处的 KA6、KA7 。
     
发表于 2015-1-4 10:26:21 | 显示全部楼层
真是悲哀,不认规范规定或原理,只认审图说的或图上画的,又或者只认 X 总说的。
电气设计好可怜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则