账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14331|回复: 9

[问题探讨] ] 施耐德2P+漏保 最小能做到多少回路数(占用P数)

[复制链接]
     
发表于 2015-1-3 09:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设备选用施耐德的,根据系统图确定PZ30箱体的回路数,我计算了下施耐德2P+漏保占4个回路数(72mm宽度),整个系统图需要42个回路数,AL1户内箱需要选用PZ30-45的。这么大的一个箱子选用上下两排的感觉装好太宽了不好看,选用上中下三排的虽然宽度小了,但是垂直方向太长了。不知道如何选择好。咨询一个做箱子报价的人说施耐德2P+漏保可以缩小为占用2个或者2.5个回路数位置。不知道是否有这说法。
14.jpg

     
发表于 2015-1-3 10:30:06 | 显示全部楼层
2P+漏保改成DPN+漏保就可以达到报价人所说的效果
     
发表于 2015-1-3 21:43:50 | 显示全部楼层
C65早就淘汰了!
发表于 2015-1-4 08:43:27 | 显示全部楼层
2P加漏保可以做到2个回路,就是漏电和保护开关合一,不是带附件的
     
 楼主| 发表于 2015-1-24 12:25:40 | 显示全部楼层
以16A为规格在TB上查询价格得出以下对比,这三种都是2P+漏保,但在价格和宽度上却不同,这中间到底有什么猫腻呢?到底这三种各有什么特性呢!实现的功能是不是都是一样的。按理说只要实现的功能一样肯定喜欢用窄的,这样户内箱就选小的对家庭装修来说更精致。但是在价格方面最窄的占单片位的比占4片位的便宜40多元。这样会有客户选择既宽又贵的吗?

施耐德电气 断路器 空气开关 2PC16A带漏电保护空开 EA9RN2C1630C 占4片位 (72mm)  146元左右

施耐德电气 断路器 双进双出 空气开关DPN16A带漏保 EA9C45C1630C 占2片位 (36mm)  94元左右

施耐德 断路器Acti9IC65N Vigi iDPNa16A 带漏电空开,占单片位 (18mm) 100元左右

占4片位
15.jpg

占2片位
16.jpg

占单片位
17.jpg

发表于 2015-1-29 10:22:14 | 显示全部楼层
问施耐德的人
     
发表于 2015-1-29 17:46:07 | 显示全部楼层
菜鸟一个。。。以前没考虑这个
发表于 2015-1-30 14:40:35 | 显示全部楼层
可以用iDPN系列,这个系列L线、N线虽然都要接进开关,但实际上只断L线,所以只占一个大小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则