账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9172|回复: 6

[求助] 关于地面疏散指示灯问题?谢谢!

[复制链接]
     
发表于 2014-12-30 21:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如今在做一个大型一类商业项目,需要设计地面疏散指示灯,设计当中遇到些问题,请教一下大家,
问题:1、设置蓄光型还是灯光型地面疏散指示灯?个人倾向灯光型,个人感觉可靠。
          2、选择灯光型的话,电源等级问题,选择36V及以下,当然最好,这就涉及到压降和灵敏度,是否控制在50米呢?超过50米把导线截面加粗是否可行?     
         3、如选择220V是否有安全隐患呢?加30毫安漏电?但消防回路一般不加漏电的。
        4、如采用灯光型地面疏散灯,平时工作状态是常亮还是常熄?
        5、如采用常熄,是否可接入到智能照明模块,消防联动点亮?
问题有点多,烦请大家耐心解答,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:00:58 | 显示全部楼层
帖子不能沉啊
     
发表于 2014-12-31 11:37:26 | 显示全部楼层
建议:
上面灯光,地面蓄光。

如果地面采用灯光,必须采用SELV。
发表于 2014-12-31 14:28:57 | 显示全部楼层
1、设置蓄光型还是灯光型地面疏散指示灯?个人倾向灯光型,个人感觉可靠。
灯光型肯定好些,但要考虑成本,建议如地铁、城市综合体采用。
          2、选择灯光型的话,电源等级问题,选择36V及以下,当然最好,这就涉及到压降和灵敏度,是否控制在50米呢?超过50米把导线截面加粗是否可行?     
超过50米把导线截面加粗不合适,施工接头困难。具体压降没计算的话,50米应该没问题,毕竟功率小。
         3、如选择220V是否有安全隐患呢?加30毫安漏电?但消防回路一般不加漏电的。
建议采用24V。我只是灯具样本上看到(智能疏散厂家)。你设计的,也得能买到呀
        4、如采用灯光型地面疏散灯,平时工作状态是常亮还是常熄?
常亮,按疏散灯标准设计
        5、如采用常熄,是否可接入到智能照明模块,消防联动点亮?
可以
     
发表于 2014-12-31 14:54:50 | 显示全部楼层
1\很多消防部门要求使用灯光型的,建议了解当地消防部门的要求.
2\灯光型 必须安全电压,规范规定的.
     
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:53:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答!
     
发表于 2015-1-6 14:11:57 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-31 14:28
1、设置蓄光型还是灯光型地面疏散指示灯?个人倾向灯光型,个人感觉可靠。
灯光型肯定好些,但要考虑成本 ...

学习了,解释很详细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则