发表于 2014-12-24 21:15:46
|
显示全部楼层
可采用集中EPS供电,解决教学楼走道二级负荷的问题,应急照明还是采用消防专用电源+单灯蓄电池方法,1/10的备用照明是属于应急照明的范畴,和走道二级负荷两码事,灯具防火要求、应急时间、主电源要求、导线配管及敷设要求均不同。当然规范有点不合情理,有的教学楼建筑本身消防负荷为三级,走道一般照明要求二级,有点不区分建筑的规模一刀切的意味。如果走道灯具全部按照消防灯具考虑,一路消防电源加EPS也行,利用正常照明的全部做应急照明。当然你利用正常照明的一部分做消防照明及应急下的走道照明(采用单灯加蓄电池),我觉得可行,应急情况下么,疏散照明能满足基本的逃生照度,此时利用火灾应急照明的全部做一般走道照明也无妨,节约资源。即按照消防要求兼做一般走道照明。 |
|