账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5899|回复: 4

[问题探讨] 请教彩钢板与引下线的连接做法

[复制链接]
     
发表于 2014-12-16 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当彩钢板大于0.5mm厚做接闪器时,如何与引下线连接,哪位有好的做法和相关图集,贡献一下,多谢!
发表于 2014-12-16 10:38:03 | 显示全部楼层
08D800-8 52页有做法
发表于 2014-12-16 10:39:48 | 显示全部楼层
就是不明白那个图集为啥上面还加装了避雷带,利用本身金属部分不行吗?
     
 楼主| 发表于 2014-12-16 13:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2014-12-16 13:55 编辑
CXH1301 发表于 2014-12-16 10:38
08D800-8 52页有做法


你好!你这个做法是彩钢板上有接闪带(圆钢)的做法,我是问利用彩钢板本身做接闪器,引下线怎么做,多谢
     
 楼主| 发表于 2014-12-16 13:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2014-12-16 14:15 编辑
CXH1301 发表于 2014-12-16 10:39
就是不明白那个图集为啥上面还加装了避雷带,利用本身金属部分不行吗?


《建筑物防雷设计规范》GB50057规定5.2.7 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器, 并应符合下列要求:
1 板间的连接应是持久的电气贯通,例如,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;
2 金属板下面无易燃物品时,其厚度:铅板不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板不应小于0.5mm,铝板不应小于0.65mm,锌板不应小于0.7mm;
3 金属板下面有易燃物品时,其厚度:不锈钢、热镀锌钢和钛板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
4 金属板无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。”
当不满足要求时,是要加接闪带的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则