GB 50054-2011《低压配电设计规范》3.1.3条:当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。
现做的一个小学的项目,每间教室内设置有一个配电箱,配电箱总开关选择的是微断,现审图提出:很多配电箱(如教室的)没有设进线总隔离开关,本子项应按《低压配电设计规范》GB 50054-2011-3.1.3条、《通用用电设备配电设计规范.》GB 50055-20113.1.2条及安全用电的要求,每台配电箱总进线处均需设置负荷隔离开关。
请问是否需要在每个配电箱总进线处都需要设置负荷隔离开关? |
|