账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4701|回复: 2

[问题探讨] 按新火规,上喷淋的建筑不一定要上报警系统了?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-6 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.2.1条,联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵。
有的建筑,按建规不需要上报警系统,但水专业上了喷淋,可以按4.2.1条用压力开关直接启动喷淋消防泵?
     
发表于 2014-12-6 15:08:18 | 显示全部楼层
这一条规范一直就有,又不是新规
发表于 2014-12-8 09:07:40 | 显示全部楼层
压力开关直接启动喷淋消防泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则