消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2014-12-3 09:52 SZ50管子——这是什么导管? 满足这个,就没问题——
yan426426 发表于 2014-12-3 10:56 我疑惑的是为什么设计院出的图纸要在室外做手孔井,导管或者电缆经过手孔井在进入商铺内。这不是浪费线管 ...
老康阁楼 发表于 2014-12-3 12:40 沿街商铺无内走道这么做,为了各个商铺之间管线无交叉,目的只有一个:检修不去别家商铺,每个商铺保持独立 ...
sgf2002 发表于 2014-12-3 13:02 1.楼主直接埋管有穿越其它商户,存在商户装修时弄断其它商户电源的风险。如能避免穿越其它商户,楼主的做法 ...
尺短寸长 发表于 2014-12-3 09:52 SZ50管子——这是什么导管?
尺短寸长 发表于 2014-12-3 13:35 采用厚壁钢导管暗敷,不用担心“检修”和“商户装修时弄断其它商户电源的风险”等问题。
yan426426 发表于 2014-12-3 13:59 我们采用的是热镀锌钢管50敷设的,是那种消防管。厚壁的。
fangyuhehe 发表于 2014-12-3 14:47 1、沿街商铺没有内走廊或屋檐的情况下,设置人手井是为了检修方便及保持各商铺的独立性。 2、貌似各个商铺 ...