[求助] 一个环网由不同变电所供来,是一级负荷吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-1 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个环网两端由不同变电所供来,此环网供电的负荷算是一级负荷吗?需要考虑以下问题:
1、环网一般是中间断开运行的,一路故障需要供电局的人才能操作。
2、一路故障时,环网所带的各用户是分时送电,还是同时送电给所有一、二级负荷,若是分时送电,就更不应该算是一级负荷了吧。

发表于 2014-12-2 08:21:11 | 显示全部楼层
环网供电不适合一级负荷
发表于 2014-12-3 14:46:14 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-2 08:21
环网供电不适合一级负荷

求具体出处!
     
发表于 2014-12-3 14:50:29 | 显示全部楼层
不懂,不敢妄加猜测
     
发表于 2014-12-4 13:13:23 | 显示全部楼层
供配电设计手册上对于单侧环网和双侧环网都不推荐为一级负荷供电方式,见P37.
双侧环网方式如果要查找故障,切换线路需要一定时间,怎么保证一级负荷的运行呢?如果是时间有要求的二级负荷,不满足时间我觉得都不能满足,,