账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3244|回复: 7

[规范条文] 消防设备房照明

[复制链接]
     
发表于 2014-12-1 15:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据建筑照明设计标准第7.2.2条文说明:对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。请问:这一条怎么理解、怎么做?
     
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:59:37 | 显示全部楼层
因为电源侧是双切开关。不知道该怎么接?
发表于 2014-12-1 16:10:37 | 显示全部楼层
我们就是从出线侧接,审图也没提啥
     
发表于 2014-12-1 16:15:00 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2014-12-1 15:59
因为电源侧是双切开关。不知道该怎么接?

双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。{:lol:}
发表于 2014-12-1 16:23:58 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-1 16:10
我们就是从出线侧接,审图也没提啥

能不能截个图看看你们系统图的画法
     
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:46:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-1 16:15
双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。

这样子的说法表较好理解,还是原来习惯的画法,谢谢。
     
发表于 2014-12-2 09:10:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-1 16:15
双切开关的负荷侧,就是“该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧”。

规范说简单点不好吗,非要这么绕口,为了显示编者的语文水平高?

点评

赞同  发表于 2014-12-3 08:45
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则