账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7562|回复: 26

[讲座PPT] 2014湖北地区《建规》宣贯

[复制链接]
发表于 2014-12-1 11:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
湖北地区的新《建规》宣贯,陈南教授的

20141规范修订.电气部分讲座.pdf

1.89 MB, 下载次数: 231, 下载积分: E币 -5

2014湖北地区《建规》宣贯

     
发表于 2014-12-1 11:51:51 | 显示全部楼层
惨不忍睹!消防电源系统太可怕了!三级负荷供电的可靠单电源是个什么概念?现在的专家真是离了谱了。
     
发表于 2014-12-1 12:26:35 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢楼主。
发表于 2014-12-1 13:04:23 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢楼主。
     
发表于 2014-12-1 14:17:36 | 显示全部楼层
陈南教授是规范编制组的么?
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:26:03 | 显示全部楼层
陈南教授不是建规编制组的,是火规
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:27:04 | 显示全部楼层
好像是火规编制组的审查人员
     
发表于 2014-12-1 15:02:22 | 显示全部楼层
发现下列几个概念比较新,大家要重点“学习学习”——

1)消防电源及系统:向消防用电设备供给电能的独立电源消防电源系统由电源、高低压装置、配电线路和消防设备组成。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-1-1.html

1.jpg
2.jpg
即便这两个图,电源也不是“向消防用电设备供给电能的独立电源”吧?

2)高规、建规的消防负荷等级划分
        分级依据:参照电力负荷分级要求,根据建筑物(构筑物)的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度划分负荷等级。

        具体划分:
        高层民用建筑的负荷等级分为两级:一类建筑为一级消防负荷,二类建筑为二级消防负荷。
        非高层民用建筑的负荷等级分为三级:建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房等消防用电为一级消防负荷……

PS
为何遗漏GB 50974-2014中的6.1.10条的“一级负荷”(消防)要求?


2)三级负荷——可靠单电源供电。

3)双电源构成条件
·两路电源无联系。
·两路电源有联系且其中一路电源不会失电
·两路电源有联系且失电后其中一路能够快速恢复供电。

4)TN系统:
        基本保护措施:保护接零。采取保护接零时,必须与熔断器或自动空气开关等保护装置配合应用,才能起到保护作用。
        强化措施:重复接地,即TN系统N(PEN)线上一处或多处通过接地装置与大地多处连接,增强系统安全性能。


5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min

PS
从30min修改为90min——
不反对“从30min修改为90min”,但得告诉我们:
原(自带电源型)30min“备用电源的连续供电时间”(应急电源)靠90min的出厂制造标准来保证;
现(自带电源型)90min“备用电源的连续供电时间”(应急电源)靠多长时间的出厂制造标准来保证?

60min类同

发表于 2014-12-1 16:14:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习中
发表于 2014-12-1 16:50:18 | 显示全部楼层
xiexie谢谢楼主,学习中
     
发表于 2014-12-1 17:08:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-1 15:02
发现下列几个概念比较新,大家要重点“学习学习”——

1)消防电源及系统:向消防用电设备供给电能的独 ...

有人解释下 "向消防用电设备供给电能的独立电源"和 三级负荷-可靠单电源 "
什么意思么?
     
发表于 2014-12-1 19:48:10 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢楼主
发表于 2014-12-7 19:30:49 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享!
发表于 2015-7-21 21:40:17 | 显示全部楼层
没钱下载啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则