[问题探讨] 一类高层住宅建筑套内配电箱出线回路采用什么类型的电线?

[复制链接]
发表于 2014-11-28 16:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层高层住宅29层设计院设计的是套内配电箱照明、插座用的电线是WDZC-BYJ的,而现场施工用的是ZR-BV的,施工完后,设计院不给确认,说未按照图施工,我查了下住宅规范,规范中没有要求套内配电箱照明、插座用的电线是WDZC-BYJ,各位同仁该如何处理?

点评

对于这种规范条文我也只有呵呵了  发表于 2014-11-28 23:37
     
发表于 2014-11-28 19:59:52 | 显示全部楼层
民规有规定,一类高层建筑应采用无卤线缆,ZRBV为含卤电线,不满足民规要求。
     
发表于 2014-11-29 14:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:18 编辑

这么上档次
     
发表于 2014-11-29 14:09:03 | 显示全部楼层
不给设计院设计费不就完了吗,哈哈{:lol:}
发表于 2014-11-29 14:11:54 | 显示全部楼层
户内,就做BV,还用无卤,浪费吧。
发表于 2014-12-1 09:12:42 | 显示全部楼层
不按规范搞,当然不给签字。
发表于 2014-12-1 09:13:46 | 显示全部楼层
何况图纸已经过审查,就具有效力
     
发表于 2014-12-1 10:10:34 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21349-2-1.html

民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002

5.1 一般规定

5.1.1 直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
5.1.2 用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线。
5.1.3 当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
5.1.4 在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
5.1.6 除直埋敷设的电缆和穿管敷设的电线电缆外,用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
     
发表于 2014-12-1 11:32:54 | 显示全部楼层
不按照图纸施工 设计怎么会给你签字呢?现在有啥事责任都这么的大,谁敢啊?
     
发表于 2014-12-1 21:19:24 | 显示全部楼层
民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002 是上海市工程建设规范
上海外的不执行
发表于 2014-12-2 11:53:37 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-11-28 19:59
民规有规定,一类高层建筑应采用无卤线缆,ZRBV为含卤电线,不满足民规要求。

      虽然《民规》6.4.5款说了:19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
     但,并没有对套内线缆做出规定。
发表于 2014-12-2 17:01:22 | 显示全部楼层
设计院怕担责任啊,高层建筑如果发火灾是很可怕的!
发表于 2014-12-3 08:33:13 | 显示全部楼层
毕竟是一类高层建筑,安全是首要的
     
发表于 2014-12-3 09:10:25 | 显示全部楼层
楼上两位觉得穿管暗敷的线路会有此问题吗
发表于 2014-12-3 18:34:18 | 显示全部楼层
个人意见:规范要求的防火性能要求是根据国家的经济发展水平确定的,作为设计人员不是说哪个安全就上哪个,应考虑当前的经济性,住宅作为特殊建筑,规范规定高层住宅可以特殊考虑(民规有高层住宅可不设WDZ线缆的规定),而住建电规范要求的是明敷线缆需WDZ,住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求套内需暗敷,所以可以不执行这一条,顶回去!