账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23419|回复: 21

[求助] 请教住宅配电进线开关用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-27 17:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题由来,根据规范,住宅规范进线要加漏电保护,防止电气火灾.漏电保护一般需要把A,B,C三相加N线,不能把PE线放到里面.而住宅进线一般是TN-C系统,进线是4芯.这个时候,进线如果加漏电,是不是需要4P开关?
如果用4P开关,又违反《低压配电规范》3.1.4条严禁将PE线接入保护电气,这条还是强条。
我查ABB漏电保护附件RC221,有3P,有4P,
3P的漏电保护附件估计有不含N线在里面。
请教大家怎么处理这个问题?


     
发表于 2014-11-27 20:12:47 | 显示全部楼层
民规规定,住宅防火漏电只能报警,不得断电。若不采用防火漏电报警系统,则选用漏电仅报警不跳闸、N线不断开的4极漏电断路器,漏电报警信号引至值班室。
     
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:23:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-11-27 20:12
民规规定,住宅防火漏电只能报警,不得断电。若不采用防火漏电报警系统,则选用漏电仅报警不跳闸、N线不断 ...

谢谢回复,请教民规哪一条?翻了下,没看到.
     
发表于 2014-11-27 20:45:54 | 显示全部楼层
住宅一般是TN-C-S系统,在进线的配电间要做接地转换,转化之后可以用4P的漏电断路器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:03:32 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-11-27 20:45
住宅一般是TN-C-S系统,在进线的配电间要做接地转换,转化之后可以用4P的漏电断路器。

楼上这种做法,是一种可行的做法,不过,这种应该在图纸中说明PEN线分开后,在接入4P开关。
不说明的话,现场估计都不会这么做。
     
发表于 2014-11-27 23:00:12 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-27 20:23
谢谢回复,请教民规哪一条?翻了下,没看到.

具体那一条记不清了,好像在低压配电部分,主要内容是:住宅、车哭、商业等防电气火灾要采用防火漏电报警装置,民规实施指南对该条有详细解释。
     
发表于 2014-11-27 23:06:29 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-11-27 20:45
住宅一般是TN-C-S系统,在进线的配电间要做接地转换,转化之后可以用4P的漏电断路器。

有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A。否则会造成“断零”故障。
发表于 2014-11-28 08:29:24 | 显示全部楼层
住宅的进线漏电开关不得漏电断电,好像没有规范规定
     
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:40:03 | 显示全部楼层
是的,一直没看到,可能是老民规上面的吧.
     
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:42:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-11-27 23:06
有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A。否则会造成“断零”故障。

有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A
N始终接通好像没有规定把,只要把相线和N线同时断开就行了吧.PE线是不能断开的.
请教这里的代号A 指什么呢?
     
发表于 2014-11-28 08:49:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-28 08:42
有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A
N始终接通好像没有规定把,只要把 ...

4W3P 就是啊。
     
发表于 2014-11-28 08:53:05 | 显示全部楼层
KG.jpg
     
发表于 2014-11-28 09:36:55 | 显示全部楼层
王老的《低压电气装置的设计安装和检验》里面有很详细的解说
     
发表于 2014-11-28 16:31:21 | 显示全部楼层
有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A。否则会造成“断零”故障。
李总认可这种说法吗?一定要这样吗?若采用B.C.D型式的,又会怎样?
     
发表于 2014-11-28 19:46:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-28 08:42
有单相负荷时总开关漏电断路器只能用四极,但N要始终接通,既要有代号A
N始终接通好像没有规定把,只要把 ...

4P断路器根据N极是否带保护,是否随相线极通断,分为ABCD四种,标注代号A表示N极始终接通且不带保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则