账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3452|回复: 9

[规范条文] 再谈应急照明

[复制链接]
     
发表于 2014-11-27 16:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 流浪者归来 于 2014-11-27 16:26 编辑

今天看看了规范。发现做了十几年,不会设计了。一个简单的照度,我都不知道怎么选择。
GB 50034-2013要求:
5.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定:
    1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx    2 垂直疏散区域不应低于5lx
    3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1;
    4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx
新建规GB50016-2014
10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0lx
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx
民规 JGJ16-2008第13.8章规定,我按其规定,列了个表
区域类别        场所举例        最少持续时间(min)                照度(lu)        
                备用照明        疏散照明         备用照明        疏散照明
一般平面疏散区域        公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室        -        ≥30        -        ≥0.5
竖向疏散区域        疏散楼梯        -        ≥30        -        ≥5
人员密集流动        高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所        -        ≥30        -        ≥5
疏散区域及                                       
地下室疏散区域                                       
航空疏散区域        屋顶消防救护用直升机停机坪        ≥60        -        不低于正常照明照度        -
避难疏散区域        避难层        ≥60        -        不低于正常照明照度        -
消防工作区域        消防控制室、电话总机房        ≥180        -        不低于正常照明照度        -
        配电室、发电站        ≥180        -        不低于正常照明照度        -
        水泵房、风机房        ≥180        -        不低于正常照明照度        -
从上面可知,三个规范,三个标准。当然,我们可以说民规过时,但照明规范跟建规差不多同期出的啊。还打架。晕死了。现在的规范。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-11-27 20:40:09 | 显示全部楼层
按高的来吧。
发表于 2014-11-28 08:31:20 | 显示全部楼层
马上还要加上民用建筑电气防火设计规范,做设计,翻好几本才能确定没问题
     
发表于 2014-11-28 08:38:43 | 显示全部楼层
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》

9.2.2 条文说明

9.2.2.jpg
     
发表于 2014-11-28 08:45:20 | 显示全部楼层
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,不引用当时已经颁布的 GB 50034-2004《建筑照明设计标准》,反而引用当时已经淘汰的 GB 50034-92《工业企业照明设计标准》中的内容——
是故意?还是无奈?

无声的抗议?
粗心的疏忽?

点评

赞成!规范交叉内容过多,最好只有一本统一的电气规范  发表于 2014-12-1 08:12
     
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:49:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-28 08:45
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,不引用当时已经颁布的 GB 50034-2004《建筑照明设 ...

我更趋向于编写组粗心疏忽了。看看那个住宅建筑电气设计规范就知道现在的编写组的态度跟水平
     
发表于 2014-12-1 10:37:59 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2014-11-30 22:49
我更趋向于编写组粗心疏忽了。看看那个住宅建筑电气设计规范就知道现在的编写组的态度跟水平

我认为未必!

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》编写组粗心疏忽,难道GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》编写组也粗心疏忽?

GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
9.2.4.jpg

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》和GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》编写组粗心疏忽,难道GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》编写组也粗心疏忽?

GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》
8.2.5.jpg
8.2.5.12.jpg





     
发表于 2014-12-1 11:54:48 | 显示全部楼层
GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》和GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》不向GB 50016-2006《建筑设计防火规范》看齐,倒是GB 50034-2013《建筑照明设计标准》先低头妥协(否则两边不一样要求也难办)。

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
11.3.2.jpg

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
5.5.2.png
发表于 2014-12-6 11:29:06 | 显示全部楼层
新建规10.3.2条是强条{:sad:}为了满足相关规范的要求,只能按高的选了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则