官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
闻见知行 发表于 2014-11-14 16:46 单看功率,1250kVA就不行
canghaicha 发表于 2014-11-16 17:20 我意思是说1台1250KVA的带一台机组能满足启动要求吗
消防应急照明专题帖子汇总
闻见知行 发表于 2014-11-17 09:57 没问题,直接启动都无问题
rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:32 一台1250带一台680可以直启?启动压降能满足要求?说说道理或有过实例验证吗
闻见知行 发表于 2014-11-17 18:36
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页