账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26724|回复: 10

[问题探讨] 请教楼梯间是否应该装设感烟探测器?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-8 13:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去消防沟通以前的一个项目,楼梯间让加感烟探测器,而且需要竖向一个回路.
依据<火规>3.3.3 第一款.
问题有二:
1、3.3.3  1至探测区域,之前就有,跟老规范,新规范,没有关系。之前没有作,消防也没有提过。
而且,在《火规》附录D中火灾探测器的具体部位也没有楼梯间这一块。楼梯间一般都没有可燃物。
2、即时设了。有无必要单独竖向一个回路。这个跟探测区域有关系么?还是按不应穿越防火分区?
请教各位同仁的意见!
     
发表于 2014-11-8 13:45:29 | 显示全部楼层
超高层民用建筑——全覆盖,没商量:除 XXX 外,均应设置的,对不?

其他建筑——看情况吧,一般可不设。

但现在某些审图、消防建审可能会提出个人看法(PS:不依据规范规定),或地标或地方发文有规定,设也就设了。

即使设了,为啥必须单独竖向一个回路?
当然,单独竖向一个回路可能会更可靠、更安全些,但有必要吗?规范是不是也没作强制规定?
     
 楼主| 发表于 2014-11-8 14:29:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-8 13:45
超高层民用建筑——全覆盖,没商量:除 XXX 外,均应设置的,对不?

其他建筑——看情况吧,一般可不设 ...

一类高层住宅,开始消防还说,让做燃气探测器,我说新的防火规范1类住宅只说公共区域做。没说户内作。这个后来就算了。
我估计消防的意思是3.3.3 1 探测区域,理解为应该做探测器的区域。这一条比较模糊的。对消防解释比较麻烦。
     
 楼主| 发表于 2014-11-8 14:51:44 | 显示全部楼层
消防认为单独一个回路,估计也应该针对单独一个探测区域来说的。这条理解太僵化了。。
发表于 2014-11-10 08:27:14 | 显示全部楼层
某个区域是靠编码施行的,不是靠某个回路,审图这点没依据。但楼梯间还是应设探头,那是疏散楼梯。消防控制室人员必须知道里面是否有烟,能否疏散
     
发表于 2014-11-11 10:37:16 | 显示全部楼层
楼梯的烟感是应该设置楼梯的最高处还是每层平台设一个
     
 楼主| 发表于 2014-11-11 19:13:48 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-10 08:27
某个区域是靠编码施行的,不是靠某个回路,审图这点没依据。但楼梯间还是应设探头,那是疏散楼梯。消防控制 ...

消防提出的,不过,之前一直认为,楼梯间是安全区域,一般也没有可燃物.即时作的话,也是顶层做一个.
     
发表于 2014-11-12 16:54:57 | 显示全部楼层
以前不是有每3层设一个的说法吗!
设,干嘛不设
1、造价增加几乎等于0
2、工作量增加几乎等于0
     
发表于 2014-11-12 16:59:34 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2014-11-12 16:54
以前不是有每3层设一个的说法吗!
设,干嘛不设
1、造价增加几乎等于0

估计这种说法的思路:12m 极限高度。
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:57:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-12 16:59
估计这种说法的思路:12m 极限高度。

可惜,规范上没有明确的说法,消防部门就可以任意解读..
     
发表于 2015-2-5 14:41:03 | 显示全部楼层
可惜,规范上没有明确的说法,消防部门就可以任意解读...

各种说法,看来还是做了好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则