账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 52456|回复: 42

[规范条文] 哪些场所必须设消防应急广播

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-5 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-5 17:43 编辑

规范要求集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
下述作法哪种合理?
  1)所有单体的所有场所均需设置消防广播;
  2)所有单体有人的场所均需设置消防广播;
  3)所有单体的公共场所均需设置消防广播;
  4)各单体根据其建筑分类及功能等,确定是否设置广播;
  5) 有火灾警报器的的场所设置设置消防广播(新增选项)
  。。。其他选项待补充



发表于 2014-11-5 15:48:18 | 显示全部楼层
必须设应急广播,只在公共区域设。规范规定民用建筑只在走廊、大厅等场所设置
     
发表于 2014-11-5 15:55:04 | 显示全部楼层
4)各单体根据其建筑分类及功能等,确定是否设置消防应急广播。
     
发表于 2014-11-5 16:41:36 | 显示全部楼层
有声光报警器的地方就设置消防应急广播。
     
发表于 2014-11-5 16:47:49 | 显示全部楼层
tune36 发表于 2014-11-5 16:41
有声光报警器的地方就设置消防应急广播。

呵呵,严格执行新《火规》!!!{:sweat:}
     
发表于 2014-11-5 17:17:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-5 16:47
呵呵,严格执行新《火规》!!!

{:lol:}也只能执行了,不然能怎样
     
发表于 2014-11-5 17:24:41 | 显示全部楼层
tune36 发表于 2014-11-5 17:17
也只能执行了,不然能怎样

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29214&extra=page%3D1&page=2

闻见知行
我在北京进行新建规培训时,建规参编人高建民说,建规是以局部疏散作为设计基础的,他认为新火规要求的“全楼疏散”是错误的,他所审查的项目仍然要求进行“局部广播”。他说建规编制组会和新火规编制组协调。另外他希望电气设计人不要执行新火规“全楼疏散”的规定,并把问题上报消防局
     
发表于 2014-11-5 17:27:29 | 显示全部楼层
规范能搞成这样子,全世界也就数我天朝独有了吧。
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 17:47:14 | 显示全部楼层
下述条文:
“4.8.9  消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10s~30s ,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取 1 次火灾声警报器播放、1 次或 2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。"
似隐含着有报警器的场所应有消防广播。

     
 楼主| 发表于 2014-11-5 17:56:13 | 显示全部楼层
我和同事今天对设置了报警系统的车间是否应设消防广播进行了讨论。
对于工厂内的车间,其本底噪音很高,最高达85dB,车间若设消防广播,对功放机广播功率要求很大,此种情况下,设置广播是否合理及是否是必须设值得探讨。
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 18:15:21 | 显示全部楼层
我的一篇文章,工厂内不设广播,设了警报装置。

12.火灾自动报警系统(下).pdf

1.3 MB, 下载次数: 91, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2014-11-5 18:18:08 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-5 17:47
下述条文:
“4.8.9  消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10s~30s ,应与火灾声警报器分时交替工作,可采 ...

两回事吧。

有一种情况,一个单独的A建筑,可以按区域报警系统设计FAS;
另一种情况,同样的A建筑放在了某个建筑工程中(A建筑依旧是一单独的建筑物),难不成就因为这个建筑工程做FAS采用集中或控制中心报警系统,A建筑就必须上消防应急广播?

难道A建筑的危险性和疏散要求,会因为上述两种不同情况,而有所不同?
     
发表于 2014-11-5 18:22:35 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-5 18:15
我的一篇文章,工厂内不设广播,设了警报装置。

只能怀疑新《火规》对工业建筑少有考虑。
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 18:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
我赞同尺总的分析,我的部分同事不这样认为。
     
发表于 2014-11-5 18:25:00 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-5 18:23
我赞同尺总的分析,我的部分同事不这样认为。

不这样认为的理由呢?

难不成就是:规范规定?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则