账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11923|回复: 6

[问题探讨] 火灾报警系统传输线路采用B1级刚性阻燃管,还用标氧指

[复制链接]
     
发表于 2014-10-24 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警系统传输线路采用B1级刚性阻燃管,还用标氧指
     
发表于 2014-10-24 10:53:01 | 显示全部楼层
规范的意思,难以揣摩——
11.2.1 ……B1 级以上的刚性塑料管或……

B1 级以上的刚性塑料管,那就是A级(不燃性)了,有吗?
若允许采用B1 级,规范措辞理应是“B1 级以上”,是吧?

假定允许采用 B1 级刚性塑料管,无需再标氧指数。
     
发表于 2014-10-24 10:56:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-24 11:04 编辑

B1 级以上的刚性塑料管
B1 级以上的刚性塑料管
     
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:06:37 | 显示全部楼层
B1 级以上的刚性塑料管,那就是A级(不燃性)了,有吗?
若允许采用B1 级,规范措辞理应是“B1 级及以上”,是吧?

正是我想问的。
     
发表于 2014-10-25 10:58:13 | 显示全部楼层
“有数量级别概念者,凡是某数量级别以上或以下者,均含本数量级别。”以上是职称评定文件附则中的解释性说明,不知道有没有通用性
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-13 12:11:16 | 显示全部楼层
B1级以上,应不包括B1级,关键是这种管市面上面有吗?
     
发表于 2019-12-23 17:48:28 | 显示全部楼层
B1级以上就是A级,没有这种塑料管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则