[求助] 一层的变电所需要排水设施吗

[复制链接]
发表于 2014-10-21 16:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人设计的变电所,位于一层,水专业问我电缆沟是否需要排水,大家知道吗?
     
发表于 2014-10-21 17:38:52 | 显示全部楼层
GB 50053 - 2013 6. 2. 9 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:32:57 | 显示全部楼层
一般是什么做法,我从未在一层变电所中看到过设置潜水泵的,是否自流出去就行
     
发表于 2014-10-22 14:37:42 | 显示全部楼层
加个地漏排出去——水专业准备这样做,还没送审。
我觉得不行。
因为室外的水会倒灌进来,这样的几率很大。
但是用排水泵也不是100%就能管用,只不过稳妥了些。