账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2497|回复: 5

[规范条文] 火规11.2.6条

[复制链接]
     
发表于 2014-10-16 10:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1126 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。这条文适合线槽吗?图集提示把“管”改成了“线槽”,合适吗?
     
发表于 2014-10-16 11:30:29 | 显示全部楼层
我个人认为,图集这样改不合适,图集没有解释和延伸规范的权利。
发表于 2014-10-17 14:56:38 | 显示全部楼层
地下室怎么做,脑袋烧坏了。本来以为槽盒避开了共管,没想到图示连槽盒也不行。
     
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:22:13 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2014-10-17 14:56
地下室怎么做,脑袋烧坏了。本来以为槽盒避开了共管,没想到图示连槽盒也不行。

呵呵,如果要按图集做,一个20层的楼,每层一个防火分区,管井内就至少有20个“线槽"了.
     
发表于 2014-10-17 16:02:41 | 显示全部楼层
看条文解析,图集过分了。
     
发表于 2014-10-23 16:18:21 | 显示全部楼层
图集都是乱画的,不能当设计依据,只能参考。图集中问题很多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则